Цитата(Гость @ 18.2.2010, 14:56)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Добрый день. Розъясните следующий вопрос. Есть трансформатор 6/0,4 кВ. Каким образом распределиться ток в первичной обмотке по фазам, в случае наличия по низкой стороне(звезда с нейтралью) однофазной нагрузки, скажем в одной из фаз (и соответственно в нуле) протекает ток 15 А, и допустить условие, что трансформатор идеальный. Есть ли в данном случае разница, будет ли обмотка по 6 кВ собрана треугольником или звездой. Заранее спасибо.
Подобная тема была на форуме. Называлась, по моему, "Несимметричные режимы в трансформаторе". Поработайте с поиском. Там много всякого-разного...
Ну, а вкратце вот:
- токи будут распределяться по разному, в зависимости от
группы соединения трансформатора.
- на стороне 6 кВ токи будут протекать или по всем трем фазам (при соединении Y/Y-0), или только по двум фазам (при соединении D/Y-0.)
Посмотрите рисуночек: прописными буквами обозначены токи стороны ВН, строчными - стороны НН. Рассмотрим однофазную нагрузку по фазе А приведенного трансформатора. Приведенный - это трансформатор с коэффициентом трансформации, равном 1 (для наглядности.) Слева на рисунке - составляющие прямой, обратной и нулевой последовательности вторичной обмотки. Посредине - так трансформируются эти составляющие на "первичку" при схеме Y/Y-0 12-й группы, справа - трансформация тех же составляющих при схеме D/Y-0 11-й группы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла