Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > ТП, РУ


Юлия Александровна
Мне пришел проект СВ-10 кВ, где он должен отключать ввод 10 кВ.(2 секции СШ, 2 ввода). Подскажите для чего это?? Ведь обычно СВ включается после отключения ввода
asverevkin
Цитата
СВ-10 кВ ... должен отключать ввод 10 кВ
Ничего не понимаю. Насколько я знаю, ввод отключает вводной выключатель...
Схема такая: 2 секции, 2 ввода 10 кВ и секционник 10 кВ ??? Это я понял, исходя из Ваших объяснений. Или я что-то неправильно понимаю...И это тоже:
Цитата
Ведь обычно СВ включается после отключения ввода
. Если СВ включается после отключения ввода, то это - результат работы АВР. А так его можно когда захочешь включать (для секционирования).
KIVOK
Цитата
Мне пришел проект СВ-10 кВ, где он должен отключать ввод 10 кВ
А в пояснительной записке нет ничего по этому поводу?
Посмотреть надо тех задание может там что прояснится или в проектный отдел позвонить для уточнения
бармалей
Обычно между ВВ и СВ должна быть схемнвя блокировка, исключающая включение одного выключателя (ВВ или СВ) при включенном другом. Схему в студию
Юлия Александровна
Согласна, что если СВ включается после отключения ввода, то он включается по АВР. Так же согласна, что СВ можно включить в любой момент.
Но вопрос остается. В каких случаях СВ отключает ввод??
Схема ниже
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
mic61
Цитата(Юлия Александровна @ 20.2.2010, 9:57) *
Согласна, что если СВ включается после отключения ввода, то он включается по АВР. Так же согласна, что СВ можно включить в любой момент.
Но вопрос остается. В каких случаях СВ отключает ввод??

Ввод "отключается от СВ" при АВР! Этот процесс называется доотключение ввода.
"Классическая" схема АВР (уже где-то на форуме описывал ее):
- возникают условия для работы АВР (исчезает напряжение на питающей линии ВН 1-ого ввода, для определенности);
- запускаются таймеры АВР (для отстройки от времени АПВ питающей линии)
- после того, как таймер отработал, и напряжение на вводе №1 не восстановилось, необходимо доотключить ввод №1, а затем включить СВ.
Вот откуда "ноги ростут" в цепях отключения вводов по цепям СВ.
Если приложите схему управления ввода, то можно разобрать этот процесс "поконтактно".
doro
Одно из требований к АВР: АВР не должно выполняться до отключения выключателя рабочего источника для того, чтобы исключить параллельную работу двух источников и включение резервного источника на неустранившееся КЗ.
Потеря питания на секции 6 (10) кВ может произойти по двум причинам: отключение ввода при КЗ в сети 6 (10) кВ, при этом отключается ввод трансформатора насекцию и делается попытка АВР, или отключение питающей линии 110 (35) кВ с неуспешным АПВ. В этом случае крайне нежелательно ставить отключенную линию под напряжение со стороны НН. Для этого, в основном, и предусмотрено действие АВР на предварительное отключение ввода.
Чуть подробнее об этом – на странице http://rzdoro.narod.ru/gi_1_35_1.htm
Юлия Александровна
Схема вводаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.