Цитата(Юлия Александровна @ 20.2.2010, 9:57)

Согласна, что если СВ включается после отключения ввода, то он включается по АВР. Так же согласна, что СВ можно включить в любой момент.
Но вопрос остается. В каких случаях СВ отключает ввод??
Ввод "отключается от СВ" при АВР! Этот процесс называется
доотключение ввода.
"Классическая" схема АВР (уже где-то на форуме описывал ее):
- возникают условия для работы АВР (исчезает напряжение на питающей линии ВН 1-ого ввода, для определенности);
- запускаются таймеры АВР (для отстройки от времени АПВ питающей линии)
- после того, как таймер отработал, и напряжение на вводе №1 не восстановилось, необходимо
доотключить ввод №1, а затем включить СВ.
Вот откуда "ноги ростут" в цепях отключения вводов по цепям СВ.
Если приложите схему управления ввода, то можно разобрать этот процесс "поконтактно".