При чтении перечня видов работ, необходимых для вступления в СРО, наткнулся на такое требование "Устройства заземления деревянных опор" То ли ПУЭ невнимательно читаю, то ли в перечне опечатка какая, не могу найти информацию о сей процедуре. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, зачем нужно заземлять ДЕРЕВЯННУЮ опору??
gomed12
25.2.2010, 12:46
Цитата(Варяг @ 25.2.2010, 12:39)
При чтении перечня видов работ, необходимых для вступления в СРО, наткнулся на такое требование "Устройства заземления деревянных опор" То ли ПУЭ невнимательно читаю, то ли в перечне опечатка какая, не могу найти информацию о сей процедуре. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, зачем нужно заземлять ДЕРЕВЯННУЮ опору??
Видел такой пункт, он мне нужен, поэтому не вникал, видимо опечатка, либо о ВЛ выше 1 кВ с молниезащитой.
DoctorGauss
25.2.2010, 12:54
Присоединение заземлителей осуществляется к заземляющим спускам деревянных опор. Заземляющие спуски соединяются с металлическими частями крепления изоляторов и грозозащитным тросом (для ВЛ 35 кВ).
Варяг
25.2.2010, 13:11
Большое спасибо за ответы! Удалось найти следующую информацию: "...На воздушных линиях электропередачи на напряжение 6-10 кВ должны быть заземлены все металлические и железобетонные опоры, а также деревянные опоры, на которых установлены устройства грозозащиты, силовые или измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители или другие аппараты..." (с) http://www.elmast.com/publications/doc/doc_18.html
бармалей
25.2.2010, 13:39
есть типовой проект ;серия 3.407-150 Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38;6:10;20;35 кВ; он действующий
Варяг
25.2.2010, 18:03
Ещё раз, спасибо!