Vadik
Подскажите, нормируется ли минимальное допустимое сечение групповой розеточной сети в общественных и жилых зданиях?
savelij®
ПУЭ, табл. 7.1.1 - 1,5 медь.
Vadik
Цитата(savelij @ 26.2.2010, 19:38) *
3*1,5 медь.

А 2,5кв. неподскажите в каких помещениях обязательно использовать на розеточную сеть?
savelij®
В своих. Вы спросили про минимально допустимое сечение, а вот для себя любимого лучше под АВ 16А проложить кабель 3*2,5.
Vadik
Цитата(savelij @ 26.2.2010, 19:51) *
В своих. Вы спросили про минимально допустимое сечение, а вот для себя любимого лучше под АВ 16А проложить кабель 3*2,5.

Я имел ввиду существуют ли нормы,либо госты.?
savelij®
Норму уже привёл.
ПУЭ 7
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику 2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4