Всем доброго дня суток.
Ситуация следующая:
Проектирую ВЭРС для компов, кабель прокладывается везде по потолку в кабель-канале (к/к) 50х105, леграндовском. В коридоре электрика идет отдельно, в помещениях идем совместно с ЛВС, с перегородкой. Затем до розеток спускаемся раздельно в мини-плинтусах.
Проложить везде в кабель-канале 50х105 на уровне рабочих мест и в нем же устанавливать розетки нет возможности.
Вот и возникает вопрос, как делать ответвление к розеткам.
Сначала думала в к/к, который в коридоре, установить изолирующую коробку, в ней через клеммники ответвляться к розетком. Но как оказалось, эти коробки уже не выпускаются.
Потом решила просто через клеммники в к/к коридора ответвляться. Но насколько это будет соответствовать нормам? Ведь в ПУЭ п. 2.1.26. сказано, что надо делать ответвление в коробках, сжимах, нишах и т.д. Можно ли кабель-канал отнести к примеру к «корпусов электроустановочных изделий»?
И хорошо, даже, если в к/к делать можно, то к примеру захотят ещё одну розетку в кабинет и как потом монтажник найдет место ответвление кабеля в к/к. Да и как он поймет, что вот эти клеммники относятся к группе 4, а эти к 1? Прозванивать что ли каждый раз?!