У меня постоянно возникают проблемы с тем нужна ли молниезащита? Я проектировщик и вопросы такие: Если происходит кап.ремонт электропроводок здания , то требуется ли выполнение молниезащиты? Ведь когда то она была уже там видимо смонтирована? Мы же ремонтируем внутрянку!
И такой вопрос : на каких объектах, зданиях не требуется молниезащита?
Устройство молниезащиты и ее необходимость описана в РД34.21.122-87 (для обществ. и жилых домов) и СО153-34.21.122-2003 для пром зданий. Читайте и у вас все получится.
Раз выполняете внутрянку, Вы должны проектировать защиту от заноса потенциалов в помещение и же вторичного действия молнии.
Цитата(Гость_Анна_* @ 3.3.2010, 6:52)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
У меня постоянно возникают проблемы с тем нужна ли молниезащита? Я проектировщик и вопросы такие: Если происходит кап.ремонт электропроводок здания , то требуется ли выполнение молниезащиты? Ведь когда то она была уже там видимо смонтирована? Мы же ремонтируем внутрянку!
И такой вопрос : на каких объектах, зданиях не требуется молниезащита?
Смотрите ваше тех задание на проектирование, если там прописана молниезащита, то делайте, если же нет, то давайте примечание, что технические решения по переустройству молниезащиты в данном проекте не предусмотрены
Цитата(бармалей @ 4.3.2010, 16:38)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Смотрите ваше тех задание на проектирование, если там прописана молниезащита, то делайте, если же нет, то давайте примечание, что технические решения по переустройству молниезащиты в данном проекте не предусмотрены
А можно я так же про ЗУ в примечании напишу, мол в ТЗ отсутствует, потому техн. решений не предусмотрел ?
Цитата(Олега @ 4.3.2010, 18:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
А можно я так же про ЗУ в примечании напишу, мол в ТЗ отсутствует, потому техн. решений не предусмотрел ?
автор спрашивает про необходимость выполнения устройств молниезащиты при капремонте (т.е. на существующей). Когда мы делаем переустройство существующих сетей то выполняем строго по техзаданию. Если же проектируем новый объект то выполняем все что положено
Гость_Владимир_*
27.11.2014, 22:32
Скажите пожалуйста,а может ли для двухэтажного здания молниезащитой являться 10-и этажное здание стоящие в 10 метрах от него,в котором уже есть молниезащита???? И на какой СНиП можно сослаться?
В п.2 указаны нормативы. Посмотрите еще МЭК62305-3 -2006.
Вопрос схожий. Пятиэтажное жилое здание, металлическая кровля. По проекту молниезащита сеткой по кровле. Можно ли обосновать что молниезащита не требуется? Метрах в 70 тоже пятиэтажка, метрах в сто пром труба намного выше нашего объекта. Инструкции 87 года не дали мне четкого ответа
Смотреть надо какую зону перекрывает вышестоящее здание,молниезащита это не только молниеприемник но и ОПН,РВО,ОИН на вводе в здание (ВРУ-0,4кВ)
Цитата(Андруша @ 7.10.2016, 12:23)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Можно ли обосновать что молниезащита не требуется? Инструкции 87 года не дали мне четкого ответа
Сколько читал документации, смотрел видео-курсы, спрашивал на форумах - у меня сложилось чёткое мнение, что требование к молнезащите, обоснование к её установке - до того аморфное требование, так что можно решать по аналогии с поговоркой "как дышло, куда повернёшь, туда и вышло...".
Vincenzo
13.3.2018, 15:43
по градостроительному кодексу для зданий от 3-х этажей уже нужно молниезащиту проектировать. Соседнее здание может быть молниеприемником для соседа конечно только в том случае, если он попадает в зону защиты.