Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контур заземления в производственном помещении
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Гость_Олег_*
я нашел пример устройства контура заземления в помещении со станками.

у меня вот вопросы возникли:
1.Какое расстояние должно быть между электродами?
2.Достаточно ли одного соединения между внутренним контуром заземления и внешним? Или должно быть минимум 2?
3.Внутренний контур соединяется с шинами PE каждого щита. Соответственно от этих шин щитов больше не надо кидать ст.полосу на внешний контур? Или всё-таки надо?..
4.Мне стыдно немного, но зачем вообще оборудуется внутренний контур? Ведь вместо с фазой и нулем к станку приходит еще и жила PE...
прилагаю картинку




Спасибо за помощь
gomed12
Цитата(Гость_Олег_* @ 6.3.2010, 20:45) *
я нашел пример устройства контура заземления в помещении со станками.

Контур внутренний ничто иное как шина для дополнительного уравнивания потенциалов между ОПЧ эл. установок и СПЧ строительных конструкций и инженерных коммуникаций.
1. Обычно, равно длине электрода.
2. Думаю, достаточно, внешний еще на вводе связан с ГЗШ, а внутренняя шина еще связана с РЕ каждого РП.
3. См. п.2.
4. Удобнее уравнивать потенциал между СПЧ и ОПЧ, расположенных в зоне досягаемости .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.