genakrug
Мы разрабатываем универсальные типовые схемы квартирных электрических щитков с целью продавать их через сети строительных супермаркетов. Предлагается для обсуждения 4 типовых решения. Уважаемые специалисты-электрики, помогите советом, как сделать универсальные гибкие недорогие функциональные квартирные щиты.
с2н5он
1 -я схема не очень, т.к. отключается при срабатывании QF1 вся квартира
по всем схемам:

вообще то сейчас стараются освещение и розетки садить на отдельные группы или обозначения условны?
а вариант с ограничителем не рассматривается или ставится диф. автомат с защитой от повышенного напряжения
savelij®
По первому щиту (дальше и не смотрел...)
АВ 25А защищает какую линию? Или там всё на одном кабеле... и розетки, и освещение, и плита? Вот уж такую схему, типовой точно не назвать... Что-то слабо себе представляю, как повесить светильник на кабель 3*6...

ЗЫ. Темы не дублируем!
NikELektrik
В первой схеме ещё ошибка в однолинейке, питание однофазное, а там отходящие линии подписаны как трёхфазка (А, В, С).
Во второй как двухфазка, при вводном однополюсном автомате.
В третей и четвёртой я бы вместо УЗО наверно АВДТ поставил бы, они и по габариту такие же, двухполюсные.
В четвёртой, на монтажной схеме УЗО 25А, а на принципиальной схеме они 40А подписаны.

В принципе нормально, только плиту отдельно если подключать.
Олега
Цитата(genakrug @ 1.4.2010, 17:52) *
Мы разрабатываем универсальные типовые схемы квартирных электрических щитков с целью продавать их через сети строительных супермаркетов.

Не понятно, для чего некие "типовые". Шаг влево - шаг вправо, и уже "не подходит". Либо лишек, либо недобор.
В любом приличном магазине приличный выбор модульных аппаратов. Покупай по потребности, засовывай в приглянувшийся щиток. Конструктор Лего. Не сложнее.
Думается пустая затея. Легче свой сляпать, чем Ваши схемки подбирать. Поинтересуйтесь у фирм-сборщиков каков спрос на типовые.
с2н5он
Цитата(genakrug @ 1.4.2010, 16:52) *
Мы разрабатываем универсальные типовые схемы квартирных электрических щитков с целью продавать их через сети строительных супермаркетов.

может проще будет в магазины отдать просто схемы и контактный телефон, а по заявке собирать и привозить, а не продавать готовые
savelij®
Цитата
проще будет в магазины отдать просто схемы и контактный телефон
Ещё проще, просто оставить телефон и не забивать голову такими "типовыми схемами".
имхо
genakrug
Цитата(savelij @ 1.4.2010, 18:04) *
По первому щиту (дальше и не смотрел...)
АВ 25А защищает какую линию? Или там всё на одном кабеле... и розетки, и освещение, и плита? Вот уж такую схему, типовой точно не назвать... Что-то слабо себе представляю, как повесить светильник на кабель 3*6...

ЗЫ. Темы не дублируем!


Согласен, 3*6 в светильник не заведешь. АВ 25А предназначен для электроплиты, в принципе...
с2н5он
Цитата(savelij @ 2.4.2010, 0:19) *
Ещё проще, просто оставить телефон и не забивать голову такими "типовыми схемами".
имхо

сомневаюсь что магазин будет делать сам им рекламу - оно им надо?
Олега
Цитата(savelij @ 1.4.2010, 23:19) *
Ещё проще, просто оставить телефон и не забивать голову такими "типовыми схемами".
имхо

У питерского ЭТМа свой сборочный участок, весьма большой. Сами все делают, что под заказ.
savelij®
Цитата
У питерского ЭТМа...
и у Спектр-Электро и многих других... Но все они будут в замешательстве, если попросить собрать, например, типовой щиток для трёшки... icon_wink.gif