Электрик 862
2.4.2010, 22:15
Каким напряжением испытываеться кабель ВББШВ на 6 кВ?
Мастер Джу
2.4.2010, 22:27
Переменное напряжение при десятиминутном испытании частотой 50 Гц составляет 15 кВ
Roman D
3.4.2010, 8:40
36 кВ выпрямленным напряжением 10 мин при ПСИ и 5 мин в процессе эксплуатации.
РД 34.45-51.300