Есть асинхронный с к.з ротором 660 в 75 квт . номинальный ток по паспорту 90 А пусковой 675 А . но возникла проблемма при уставке МТЗ менее 1000 А выбивало и не запускался .
Отрегулировали одновременность прижатия контактора и теперь на уставке МТЗ в 750 А без проблемм .
Вопрос