QUOTE (Гость_ez81_* @ 5.4.2010, 14:41)

Кто чем пытает э\у выше 220кВ .
Я думаю,что достаточно для этого наличие ЭТЛ-35.
Единственная проблема-испытание кабелей 35-110кВ. Для этого есть специализированная лаборатория у владельцев КЛ.
В РД34.45-51.300-97 приводятся данные для испытаний опорной изоляции только для ЭО до 35кВ, выше уже не испытывается.
Для ОПН150-500кВ пункт 21.3 РД34.45-51.300-97, достаточно 100кВ частоты 50Гц - выдает транс ЭТЛ-35.
ТН-ы повышенным не испытываются, ТТ-измеряется тангенс, если маслонаполненный.Силовой транс-тангенс.Конденсаторы связи и делительные конденсаторы -измеряется тангенс.
На испытание КРУЭ-ссылка на заводскую документацию.