Цитата(prude @ 5.4.2010, 18:09)

В одном офисном помещении бьет током при открытии двери, потенциал получается между человеком и дверью. Сопротивление растекания заземлителя 0,6, метало связь в норме, все розетки с заземлением двери имеют связь с заземлителем.... Да и один раз ударила током вешалка.
Видимо не все в порядке.
Симптомы отсутствия качественного контура заземления.
0,6 Ом, думаю, сопротивление металлосвязи, которое выше допустимого, 100мОм.
Вообщем, 1). все металлоконструкции каждого вагона должны быть связаны между собой, в том числе двери, окна, вешалки прикрученные к м/к.
2). все вагоны необходимо связать металлически между собой, уравнивание потенциалов (СУП);
3). организовать контур заземления, с сопротивлением не более 30 Ом;
4). подключить к питающей РЕ-шине вывод от ЗУ и СУП;
5). можете дополнительно выровнить потенциал перед входом в помещение, закопав на пороге кусок сетки, связанную с РЕ-шиной, хотя, если выполнено вышесказанное проблемы должны исчезнуть.