Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: реконструкция щитовой
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Дим
Добрый день!
Ситуация такая: арендодатель переделывает под нас щитовую. Они уже установили новые щиты АВР, а ВУ остались пока старые как на схеме. Вопрос: нужна ли схема "крестов", может можно без них, АВР то уже есть.
с2н5он
Вы бы лучше схемку выложили
Дим
(Вы бы лучше схемку выложили)
Блин, сервер не пускает ("секрет" фирмы). Вечером из дома скину.
Дим
Выставил
Олега
Долго смотрел. Но ни стереоэффекта, ни 10 различий не обнаружил. icon_confused.gif
Я бы кресты не выбрасывал, потому как бесполезный труд. Все равно перед автоматами АВР долны стоять коммутационные аппараты, не факт, что таковые в наличии в самом АВР. В случае, если в самом АВР однажды накроется один пускатель или АВ, и как раз только на этом вводе напряжение, крест может очень пригодиться.
с2н5он
нормальная схема
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.