Добрый день! Ситуация такая: арендодатель переделывает под нас щитовую. Они уже установили новые щиты АВР, а ВУ остались пока старые как на схеме. Вопрос: нужна ли схема "крестов", может можно без них, АВР то уже есть.
с2н5он
6.4.2010, 17:26
Вы бы лучше схемку выложили
Дим
7.4.2010, 9:39
(Вы бы лучше схемку выложили) Блин, сервер не пускает ("секрет" фирмы). Вечером из дома скину.
Дим
7.4.2010, 20:34
Выставил
Олега
7.4.2010, 21:22
Долго смотрел. Но ни стереоэффекта, ни 10 различий не обнаружил. Я бы кресты не выбрасывал, потому как бесполезный труд. Все равно перед автоматами АВР долны стоять коммутационные аппараты, не факт, что таковые в наличии в самом АВР. В случае, если в самом АВР однажды накроется один пускатель или АВ, и как раз только на этом вводе напряжение, крест может очень пригодиться.
с2н5он
7.4.2010, 22:52
нормальная схема
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.