Сибирский монтажник
13.4.2010, 16:20
Деревяная баня с мансардой и терассой из бруса, изнутри шьётся вагонкой. Планируется скрытая проводка(под вагонку) ВВГ нг LS в гофре (нужна ли гофра?) и какое питание на светильники в парной и предбаннике (обязательно ли 36В?). Огромная просьба-не писать о проводке в металлических трубах, НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ!!!
savelij®
13.4.2010, 16:56
Ни слова о трубах и проч. железяках, тем более, в бане.
Варианты.
- По горючим основаниям открыто без гофры или кабель-каналов.
- Тоже самое, но в кабель-каналах или в гофре.
- Скрыто под вагонкой - в слое штукатурки, гипса, глины и проч., то есть замазано со всех сторон (в гофре или без оной).
Светильники в парной могут быть и на 220 В в соответствующем исполнении, с разделительным трансформатором или диф. защитой.