...Ну все у нас есть, и работаем не один десяток лет.....и даже денежки исправно за проданную получаем...
![icon_smile.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_smile.gif)
))) а проблему изначально не решить....
...Еще раз... при пропадании питания со стороны электросети при последующем подключении нам приходиться разгружать генератор путем переключения на сторону электросети своих (внутренних) потребителей , ввести в параллель генератор , а потом таким же макаром обратно.... так есть ли варианты и устройства позволяющие ввести в параллель уже нагруженный турбогенератор???? года четыре назад энергокомплект предлагал вариант частично нагруженного..... нас это не устраивало..
[quote name='mic61' date='14.4.2010, 21:40' post='130563']
А на каком напряжении работаете?
6 кВ