BliG
...Работаем на своем генераторе , 4 мВт производим ,1 отдаем в сеть, 3 используем сами.
со стороны электросети авария и нас обесточивают......можно и не заметить....icon_smile.gif))) но как войти снова в параллель с нагруженым генератором без прерывания производственного процесса ??????? с синхронизацией проблем нет.....
dimbas
Ну если с синхронизацией проблем нет. Синхронизируйте линию связи с системой набирайте нагрузку и работайте
Гость_ez81_*
Ответ правильный синхронизируйте оба источника потом выводите ненужный из под нагрузки.(не обесточьте крейсер icon_biggrin.gif )
mic61
А на каком напряжении работаете?
Но я думаю, что по любому, включаться нужно только по распоряжению диспетчера, в оперативном подчинении которого Вы находитесь. Это - как минимум, а может и программа включения (синхронизации) нужна будет.
У Вас, видимо, эта ситуация впервые? Конечно, лучше обратиться в ОДС (Оперативно-Диспетчерская Служба.) Может, у Вас она не так называется?
Сергей ДД
Все оперативные переключения, только с согласования оперативного персонала в чьем оперативном управлении(ведении) находится сеть. Если вы уже работали в паралель то вероятно все технические моменты и организационные должны быть прописаны, технические выполнены. Согласуйте с диспетчером( к кому приписаны) и включайтесь. Согласование обязательно, на линии могут быть неисправности, "Земля" например в сети с изолированной нейтралью, Переключения выполняться.
BliG
...Ну все у нас есть, и работаем не один десяток лет.....и даже денежки исправно за проданную получаем...icon_smile.gif))) а проблему изначально не решить....
...Еще раз... при пропадании питания со стороны электросети при последующем подключении нам приходиться разгружать генератор путем переключения на сторону электросети своих (внутренних) потребителей , ввести в параллель генератор , а потом таким же макаром обратно.... так есть ли варианты и устройства позволяющие ввести в параллель уже нагруженный турбогенератор???? года четыре назад энергокомплект предлагал вариант частично нагруженного..... нас это не устраивало..

[quote name='mic61' date='14.4.2010, 21:40' post='130563']
А на каком напряжении работаете?
6 кВ
dimbas
Вам на линии связи с системой нужно установить устройство синхронизации. По простому: трансформатор напряжения на самой линии, реле блокировки от не синхронных включений, синхроноскоп. Либо все завести на аппарат синхронизации генератора.