Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: выполнение ДСУП стальной перфорированной полосой 4*40
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


ilyasov1
Всем привет!
требуется включить в ДСУП пищеблока еще одно помещение (15 м2). В наличии есть стальная электромонтажная полоса перфорированная 4*40 мм. сечение полосы в районе отверстия более 80 мм2.

ГОСТ Р 50571.10-96 смотрел, запретов не увидел.

Можно ли исползовать такую полосу?



вот картинка полосы

http://images.yandex.ru/search?p=1&tex...&rpt=simage
Олега
Раз нет запрета, то почему бы нет. Только думаю, цена 4х40 перфорированной будет поболее 4х20 неперфорированной. Но раз уж лишняя..
Гость
В качестве фантазии: площадь поверхности такой перфополосы явно больше, чем у сплошной, значит будет больше коррозии и меньше срок слкжбы?
Олега
Цитата(Гость @ 25.4.2010, 9:43) *
В качестве фантазии: площадь поверхности такой перфополосы явно больше, чем у сплошной, значит будет больше коррозии и меньше срок слкжбы?

А посчитать пробовали?
Коррозия думается не страшна. Окрашенная или оцинкованная полоса в помещении.
OBON
Цитата(ilyasov1 @ 16.4.2010, 12:50) *
...
требуется включить в ДСУП пищеблока еще одно помещение (15 м2). В наличии есть стальная электромонтажная полоса перфорированная 4*40 мм. сечение полосы в районе отверстия более 80 мм2. ...

Здравствуйте все.
Согласно ПУЭ п.1.7.138 для ДСУП сечения проводников не входящих в состав кабеля должны соответствовать требованиям ПУЭ п.1.7.127. Имеется ввиду по проводимости, т.к. п.1.7.127 для медных и алюминиевых проводов не в составе кабеля.
Если брать в Вашем случае сечение ст.полосы=80кв.мм. и приравнять к ст. полосе 20х4=80кв.мм.
то согласно ПУЭ таб.1.3.31 для ст. полосы 20х4 ток=70А. что больше проводимости меди сечением 4кв.мм. (=41А для провода) но меньше чем у алюминия 16кв.мм. (=75А для провода), но думаю, алюминий такого сечения взят не только из-за проводимости, а также из условий механической прочности. Поэтому мое мнение - использовать МОЖНО.
С уважением.
Олега
Проводимость стальной полосы (4х20)*10,2=801 м/Ом
Проводимость медного пр-ка 4,0х53=212 м/Ом
Пров. алюминиевого пров-ка 16х31,7=507 м/Ом
Разумеется, при выборе сечения шины ДСУП необходимо учитывать сечение фазных проводников наиболее мощного кабеля, заводимого в пищеблок.
OBON
Цитата(Олега @ 26.4.2010, 11:44) *
Проводимость стальной полосы (4х20)*10,2=801 м/Ом
Проводимость медного пр-ка 4,0х53=212 м/Ом
Пров. алюминиевого пров-ка 16х31,7=507 м/Ом
Разумеется, при выборе сечения шины ДСУП необходимо учитывать сечение фазных проводников наиболее мощного кабеля, заводимого в пищеблок.

Здравствуйте все.
Здравствуйте "Олега". Спасибо за поправку к терминологии, причем сделанную весьма деликатно. Питерцы традиционно с давних времен корректны и деликатны. Очень торопился быстро ответить перед уходом на работу и попался на бытовом "жаргонизме".
Конечно речь в моем посте шла о допустимых длительных токах а не о "проводимостях". Приношу всем извинения, кого сбил с толку.
С уважением.
Олега
Уважаемый OBON, во-вторых главное - это верное решение - "использовать МОЖНО". А во-первых я действительно не напомнил ilyasov1 об обстоятельствах выбора сечения шины. Хотя он этого и не спрашивал. Вобщем, с миру по нитке и чем можем.. icon_smile.gif
gomed12
Цитата(Олега @ 26.4.2010, 9:44) *
Проводимость стальной полосы (4х20)*10,2=801 м/Ом

Т.к. проводимость измеряется в сименсах, данное выражение выглядит немного по-другому.
Удельное сопротивление = 1/801 Ом/м или удельная проводимость= 801 м/Ом
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
•при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
•4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Т.к. отсутствует информация о сечении предшествующего защитного проводника, к которому предполагается подключение перфопрофиля, ориентируемся п. 1.7.127, по проводимости сечение перфопрофиля д/б не менее 4 мм2 по меди.
Олега
Да, перед всеми "проводимость" нужно поставить "удельная", согласен. Проводимость - величина обратная сопротивлению, 1/Ом. Пусть будет Сименс. Для пункта 1.7.127 в нашем случае нет разницы удельная или просто проводимость - сравниваем одну длину.
Про большее сечение я конечно перегнул (по основной заклинил), только 1.7.138.
ilyasov1
Всем спасибо, будем делать перф. полосой.

информацию дополню:

Пищеблок состоит из двух этажей. На втором практически все технологическое электрооборудование и во всех помещениях выполнена ДСУП стальной полосой 4*40 мм. Полоса проходит через первый этаж пищеблока и уходит в подвал, где соединяется с заземляющим устройством . В одном из помещений первого этажа (далее овощной цех) будет устанавливается овощерезка (ВВГнг 5*2,5) и картофелечистка (ВВГнг 5*2,5). в овощном цехе будет выполнена ДСУП перф. полосой, соединение в коридоре полосой 4*40.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.