Цитата(ilyasov1 @ 16.4.2010, 12:50)

...
требуется включить в ДСУП пищеблока еще одно помещение (15 м2). В наличии есть стальная электромонтажная полоса перфорированная 4*40 мм. сечение полосы в районе отверстия более 80 мм2. ...
Здравствуйте все.
Согласно ПУЭ п.1.7.138 для ДСУП сечения проводников не входящих в состав кабеля должны соответствовать требованиям ПУЭ п.1.7.127. Имеется ввиду по проводимости, т.к. п.1.7.127 для медных и алюминиевых проводов не в составе кабеля.
Если брать в Вашем случае сечение ст.полосы=80кв.мм. и приравнять к ст. полосе 20х4=80кв.мм.
то согласно ПУЭ таб.1.3.31 для ст. полосы 20х4 ток=70А. что больше проводимости меди сечением 4кв.мм. (=41А для провода) но меньше чем у алюминия 16кв.мм. (=75А для провода), но думаю, алюминий такого сечения взят не только из-за проводимости, а также из условий механической прочности. Поэтому мое мнение - использовать МОЖНО.
С уважением.