Гость_иван_*
24.4.2010, 17:37
в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО сработает в случае аварийной ситуации?
haramamburu
24.4.2010, 18:33
Да (вы это хотели услышать ?)
Гость_иван_*
24.4.2010, 19:26
haramamburu,ноль с корпусом не надо соединять?
Гость_Костя_*
24.4.2010, 20:30
Нет соеденять ноль с корпусом после УЗО не надо, а то Узо постоянно вышибать будет.
haramamburu
24.4.2010, 21:32
Цитата(Гость_иван_* @ 24.4.2010, 20:26)

haramamburu,ноль с корпусом не надо соединять?
Нет, ни "до" УЗО, ни "после".
Странный диалог:
Цитата(Гость_иван_* @ 24.4.2010, 17:37)

в домах с проводкой фаза ноль без заземления нормально будет работать УЗО сработает в случае аварийной ситуации?
Цитата(haramamburu @ 24.4.2010, 18:33)

Да (вы это хотели услышать ?)
Нет, конечно. Тот, кто попал под напряжение при наличии УЗО в двухпроводке, удар током получит, но… Время этого удара будет ограниченно временем срабатывания УЗО (max 0,3s). Т.о., в двухпроводке, УЗО – единственная защита при попадании под напряжение опасного уровня. Некоторые считают, что, в связи с малым временем нахождения под током, удар будет неощущаем. Это заблуждение. Поверте, получите по полной. Приятного мало. Однако, без УЗО длительность нахождения под током будет значительно больше: в пределе – до летального исхода: при некоторой величине тока наступает паралич и невозможно разжать руки, держащие провод. А УЗО отключит напряжение достаточно быстро и человек с нормальными физическими данными не пострадает.
Вот ещё из ПУЭ:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система ). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный -проводник электроприемника должен быть подключен к -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него?
Мастер Джу
25.4.2010, 20:34
Цитата(Олега @ 25.4.2010, 14:22)

Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него?
Главное фраза: В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы , защитный -проводник электроприемника должен быть подключен к -проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
До,а не после,иначе смысл смысл узо пропадает.Речь идет стандарте TN-C или TN-C-S.
Как всегда бедному "чайнику" трудно понять у таких гуру как Roman D.
Вобще-то Roman D привел пункт без своего коментария и вопрос мой был просто по пункту.
Поскольку Мастер Джу решил прояснить ситуацию, указав нам на основные моменты в пункте ПУЭ, то спешу заверить его, что эти моменты учитывались при формировании запроса.
Еще раз, мастер:
Система TN-C - четырехпроводная. Сечение 6,0. По этой причине нулевой проводник в качестве PEN использовать нельзя и ответвление от него РЕ-проводника выполнить нельзя. Насколько вредно устанавливать в этом случае УЗО? И почему вы решили, что "смысл смысл узо пропадает". Очевидно, что гораздо лучше находиться под напором менее 0,1 сек., чем до кондратия. Ответьте чайнику, как Мастер.
Мастер Джу
25.4.2010, 21:33
Защтный проводник должен быть подключен до УЗО а не после,вот и весь смысл.
Речь идет о системе TN-C что не понятного?

Ломы рисовать как правильно/неправильно диф автомат присоединять,но если сильно надо то нарисую!
Г-н Мастер, рисуночек этот, весьма известный, рисовать не стоило.
Слазьте со скейта и внимательнее прочтите мой вопрос
Вспоминаем ПУЭ "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." "Речь идет о любой системе" TN (в том числе TN-C) "что не понятного?"
Если заметили, в вопросе взято сечение (к примеру) 6.0. Пусть меньше. А вопрос тот же.
Мастер Джу
25.4.2010, 22:00
Ну тогда вам прямой путь к Roman D

PS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ?

Как говорится век живи век учись,дураком помрешь!

Имхо вы еше дифавтомат на ВЛ110 поставьте!
Цитата(Олега @ 25.4.2010, 22:50)

рисуночек этот, весьма известный, рисовать не стоило.
А меня интересует откуда кривой рисунок, точнее источник.
Мастер Джу
25.4.2010, 22:26
Во всяком случае касательно этой схемы, сайт сомнительный.
Не ставил править границу систем, она тоже не совсем там.
На рисунке отображен весь спектр TN.
Мастер Джу
25.4.2010, 22:43
И? Дальше то что?

Насчет сомнительного сайта гуглу напишите!И то будет польза он у них первым в поиске стоит!Пусть разберутся!
savelij®
25.4.2010, 22:44
Цитата
PS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ?
А зачем же так передёргивать? Олега имел в виду то требование, что при сечениях нулевого провода менее 16 по алюмишке в нём не могут совмещаться функции защитного и рабочего нуля, и получается что до УЗО мы не имеем права брать никакого защитного проводника и не брать не имеем права... ибо рвать PE и PEN тоже низзя.... Это если следовать требованиям.
При однофазке на это закрываем глаза, ибо там не может быть совмещённого проводника, да и СП "разрешает" установить УЗО в двухпроводку... до реконструкции, а будет ли она в ближайшем времени, так это известно 50/50.
haramamburu
25.4.2010, 22:50
Цитата(Олега @ 25.4.2010, 22:50)

ПУЭ "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." "Речь идет о любой системе" TN (в том числе TN-C) "что не понятного?"
Если заметили, в вопросе взято сечение (к примеру) 6.0. Пусть меньше. А вопрос тот же.
Олега, а как быть тем, у кого все еще "действует ПУЭ 6"?
Мастер Джу
25.4.2010, 22:53
Правовая колизея получается!

Имхо дифавтомат при любой системе в 3х фазную сеть смысла ставить нет,может быть только противопожарный.
Цитата(Мастер Джу @ 25.4.2010, 22:00)

1. Ну тогда вам прямой путь к Roman D
2. PS Дифы сушествуют и на 16 мм2 ?

Как говорится век живи век учись,дураком помрешь!
1. О каком пути речь, о великий Мастер?
2. Очень точно подмечено

учеба не помешает: АВВ, АВДТ серия DS200, 3Р, каталог System pro M compact, стр.3/20, сечение кабеля для верхних/нижних зажимов 25/16 (до40А) и 25/25 (выше 40А).
Стр.3/4 ВДТ FH200 и F200 сечение шины для верхн/нижних 25/25, выше 63А 35/35.
Так же можно использовать наконечники "штырь" и расширительные шинки.
Цитата(haramamburu @ 25.4.2010, 22:50)

Олега, а как быть тем, у кого все еще "действует ПУЭ 6"?
У кого действует, то и живите "по-старинке". Затевая реконструкцию ориентируйтесь на седьмое. Личное мнение: в 3-х фазной 4-х проводной сети УЗО дает такую же защиту, как и в однофазной двухпроводной. А потому не вредна, только полезна.
Цитата(Мастер Джу @ 25.4.2010, 22:53)

Имхо дифавтомат при любой системе в 3х фазную сеть смысла ставить нет,может быть только противопожарный.

Интересно, а почему противопожарный имеет смысл ставить, а человекозащитный нет смысла ?
Совсем не любите человеков ?
Простите что вмешиваюсь, но очень уж любопытная тема. Я до сих пор не могу понять, какая разница работы УЗО в системе TN-C и TN-S. Может, кто расскажет?
в каком месте можно делать систему TN-C-S? в том плане, имеет ли смысл делать ее в лестничном щитке?
и последнее: не помню, в каком нормативе сказано, что разрывать цепь PEN не допускается. как же можно тогда ставить УЗО в 2-х и 4-х проводную цепь??
1. Разницы в работе никакой при наличии РЕ-проводника. В отсутствии - см. выше.
2. Глава 1.7.
3. После УЗО - L и N (или одни L). РЕ-проводник - мимо УЗО (при наличии). PEN точно не рвется. Коммутируемый PEN официально только N.
1.откуда в системе TN-С PE проводник?
2. получается, где захотел, там и сделал? а повторное заземление не требуется? не повлечет ли за собой каких-либо нежелательных последствий обрыв нуля до расщепления?
3.усложняю задачу: был пакетник, который рвал обе цепи - L и PEN. хочу установить 2р автомат и УЗО. не разрешено? как разрыв коммутировать?
1. Открываем ПУЭ гл. 1.7 рис.1.7.1 и смотрим на него внимательно. В п 1.7.3 находим обозначение, приведенное на рис. 1.7.1 (палочка с палочкой) - это РЕ-проводник, выполняющий защитную функцию. В данном случае нулевой защитный проводник. Функцию N этот проводник уже не выполняет.
2. Кто Вам это сказал, что значит где захотел? Читайте сначала рекомендованную Гл.1.7. Особенно 1.7.131-1.7.135. Пересказывать не досуг.
3. Здесь уже говорилось - в однофазной цепи PENа нет как такового, пакетник рвет N.
haramamburu
26.4.2010, 18:16
Цитата(Олега @ 26.4.2010, 10:46)

У кого действует, то и живите "по-старинке".
Олега, я собсвенно имел немного другое: Есть (было) ПУЭ 6, есть "зануление" (еще тогдашнее) - дык и собственно, правомерно данное иль нет?
Цитата
Затевая реконструкцию ориентируйтесь на седьмое.
Разумеется, только стояк был и есть при ПУЭ 6
Цитата
Личное мнение: в 3-х фазной 4-х проводной сети УЗО дает такую же защиту, как и в однофазной двухпроводной. А потому не вредна, только полезна.
Ну если "зануление" отмести, то да, равносильны.
Все, что было на момент постройки здания и выполнено в соответствии с ПУЭ6 остается правомерным на сегодняшний день, то, что д.б. занулено по проекту, уже занулено. Имеете право повторить один к одному при ремонте (новое, но то же самое). Но правомерное не значит наилучшее из возможных решений. ПУЭ7 в гл.1.7 предлагает лучшие решения, гораздо. Но это уже реконструкция. "Великий и могучий" правда дает слову "реконструкция" 2 значения. Наш вариант - переустройство. Вводимое УЗО в проекте стояло? Трех проводка в группах была? И вся медная? Изоляция двойная? И индекс НГ? Что б я так жил в те годы
Стояк был и при ПУЭ6. Очень хорошо, что додумались защитный РЕ-проводник ответвлять только от толстенького PENа. Думаю резко снизилось число НС по причине отгорания тонких.
1 смотрел по указанному выше адресу и высмотрел, что в системе TN-C функции PE проводника и N проводника объединены в один провод и там не просто "палочка с галочкой", но еще и с "точечкой" . Т.е. явно выраженного PE проводника там нет и быть не может, сама буква С об этом говорит.
2 1.7.135 говорит о том, что я могу в щите делать разводку, т.к. это и есть ЭУ. во всяком случае, под определение попадает полностью.
3 разве PEN - это не более расширенное понятие N? если я ошибаюсь, получается, что защитных функций в четырехпроводной системе в N проводнике нет?
haramamburu
26.4.2010, 22:17
Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 22:41)

высмотрел, что в системе TN-C функции PE проводника и N проводника объединены в один провод и там не просто "палочка с галочкой", но еще и с "точечкой" . Т.е. явно выраженного PE проводника там нет и быть не может, сама буква С об этом говорит.
1. "Они" (функции) "там" объеденены, и мы с вами вправе "эти функции" разделить на N и PE (но по ПУЭ 7 ПЕН, а именно его и разделяет д.б. >=10кв меди или >=16 лимини), и, как сами отметили, это будет не TNC, а TN-C-S
2. "Разводите разводите", после только не объединяйте
3.
разве PEN - это не более расширенное понятие N? Да.
получается, что защитных функций в четырехпроводной системе в N проводнике нет? Почемуже, см п.1 . Т.к. ПЕН, есть только 4х проводке (не считая ответвления однофазного от ВЛ)
Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 22:41)

1 смотрел по указанному выше адресу и высмотрел, что в системе TN-C функции PE проводника и N проводника объединены в один провод и там не просто "палочка с галочкой", но еще и с "точечкой" . Т.е. явно выраженного PE проводника там нет и быть не может, сама буква С об этом говорит.
Я хрен его знает куда смотрите, простите уж за пафос:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Обведенные красненьким наблюдаете? Это и есть защитные РЕ-проводники.
Цитата(haramamburu @ 26.4.2010, 23:17)

1. "Они" (функции) "там" объеденены, и мы с вами вправе "эти функции" разделить на N и PE (но по ПУЭ 7 ПЕН, а именно его и разделяет д.б. >=10кв меди или >=16 лимини), и, как сами отметили, это будет не TNC, а TN-C-S
Нет здесь TN-C-S. Так как не выполнено правильное разделение в соответствии с п.1.7.135. Защитный РЕ-проводник подключается к PEN шине или зажиму. Это TN-C.
Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 21:41)

2 1.7.135 говорит о том, что я могу в щите делать разводку, т.к. это и есть ЭУ. во всяком случае, под определение попадает полностью.
В том щите где три фазы и необходимое сечение - можете. Только при таких условиях, а не потому, что ЭУ

Цитата(belok5 @ 26.4.2010, 21:41)

3 разве PEN - это не более расширенное понятие N? если я ошибаюсь, получается, что защитных функций в четырехпроводной системе в N проводнике нет?
Расширенное?? PEN совмещает две функции PE и N.
Есть, до указанных сечений. А дальше фиг. Поэтому для правильного разделения, возможно придется тянуть проводок на 1-й этаж, а может и дальше.
1 разве это не зануление корпуса? и по схеме получается, что я просто бросаю перемычку от зажима N к болту на корпусе? так ведь все щиты системы TN-C так занулены?
2 сиcтема TN-S от TN-C отличается только тем, что от глухоизолированной нейтрали источника в 1 случае отходит один провод, а во 2 случае два, т.е общая точка есть у всех. само собой, этажный щит 3-х фазный с сечением 35 мм2 люмини
3 говоря про расширенное обозначение, я хотел сказать, что простому обыватель рассказывать, что у него PEN, а не просто N, просто утомительно. ведь система PEN, если разобраться, была всегда.
кстати, во второй части рисунка просто нет необходимости занулять корпус, поэтому там и нет защитной функции.
Цитата(belok5 @ 27.4.2010, 7:37)

1 разве это не зануление корпуса? и по схеме получается, что я просто бросаю перемычку от зажима N к болту на корпусе? так ведь все щиты системы TN-C так занулены?
Это Вы так только думаете. Зануление - частный случай заземления проводником, который еще и N по-совместительству. Или Вы хотите сказать, что можно к корпусу присобачить незаземленный N? Перемычку Вы бросаете от PEN, эта нейтраль заземлена.
Цитата(belok5 @ 27.4.2010, 7:37)

2 сиcтема TN-S от TN-C отличается только тем, что от глухоизолированной нейтрали источника в 1 случае отходит один провод, а во 2 случае два, т.е общая точка есть у всех. само собой, этажный щит 3-х фазный с сечением 35 мм2 люмини
Система TN (хоть с С, хоть с S)- глухозаземленная нейтраль. Изолированная (хоть глухо, хоть не очень) это IT. Я рад за вас по поводу 35мм2, не всем так везет.
Цитата(belok5 @ 27.4.2010, 7:37)

говоря про расширенное обозначение, я хотел сказать, что простому обыватель рассказывать, что у него PEN, а не просто N, просто утомительно. ведь система PEN, если разобраться, была всегда.
кстати, во второй части рисунка просто нет необходимости занулять корпус, поэтому там и нет защитной функции.
Очень согласен

, если про расширенное обозначение, то простому обывателю очень утомительно рассказывать, что у него вместо Nа просто PEN. Система PEN - вечна.
Внимательнее присмотревшись ко второй части рисунка, замечаем еще один красный кружочек, который обводит как раз PE-проводник. Все на месте. Вы куда опять смотрите?
Хлопцы посоветуйте Диф включен вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?
Цитата(Олега @ 25.4.2010, 10:22)

Roman D, приведенное "не допускается" объяснить можете? Вот к примеру медное сечение в сети 6,0. Совместный PEN не организовать. Почему в такой сети не использовать УЗО, какой сильный вред от него?
Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в
четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система

То есть ОПЧ в четырехпроводке занулены, а мы это зануление УЗОшкой раз - и отрубили! Отсюда, по-видимому, и может быть сильный вред?
Цитата(Гость @ 27.4.2010, 9:48)

Хлопцы посоветуйте Диф включен вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?
Кто-то соединил в вилке или розетке ноль и защитный проводник - или электроприбор пробивает на корпус.
savelij®
27.4.2010, 10:19
Цитата
...вставляю вилку в розетку Диф вырубает что то?
В довесок к вышесказанному.
- КЗ в шнурке питания
- неисправность самого прибора
- перегрузка на линии, защищаемой диф. автоматом.
Олега
виноват, посмотрел вполглаза, впредь буду внимательней
по поводу N: он изначально глухозаземлен( виноват, в прошлый раз чушь написал), он в принципе не бывает только рабочим. в промышленности работает на выравнивание потенциалов крупных механизмов, а в жилом фонде практически везде на выравнивание ЭУ под названием щит этажный. Ни разу еще не встречал незануленный щит
savelij
скорее всего на превышение нагрузки не сработает, т.к. стоит не диф, а просто УЗО. мои личные предположения, ибо народ часто путает эти аппараты
еще вопрос: ставлю УЗО в 2-х проводную систему. разгружаю посудомоечную машину, касаюсь холодильника. меня бьет током. УЗО сработает, если пол изолирован?
savelij®
27.4.2010, 10:53
Цитата
ставлю УЗО в 2-х проводную систему. разгружаю посудомоечную машину, касаюсь холодильника. меня бьет током. УЗО сработает, если пол изолирован?
Смотря какой "удар". Если щипок током из-за утечки на корпус ПММ по фильтру питания, то не сработает, миллиамперов не хватит...

Так же зависит и от того в какой линии УЗО установлено. Если общее на все розетки и ПММ, если пробой в холодильнике фазы на корпус, если корпус ПММ "занулён", если пол абсолютный изолятор, то при всех "если"... убьёт нафиг.
вывод - разгружать ПММ должна теща
а там разберемся, где слабое звено
Игрушечку учебную найдете
здесь
gomed12
регистрация домена?? в чем игра??
Цитата(savelij @ 27.4.2010, 10:19)

В довесок к вышесказанному.
- КЗ в шнурке питания
- неисправность самого прибора
- перегрузка на линии, защищаемой диф. автоматом.
По поводу Дифа пробовали включить в розетку радио вырубает,дрель без нажатия на кнопку вырубает.
однозначно неверное расключение. либо в розетке, либо в щите. на розетке есть заземление(металлические усики)? кабель в щит из скольких проводов и какого цвета?
Пробовали отбросить заземление откл. Кабель ВВГ 3*2,5.
к чему в щите подключен? по цветам должно быть следующее: ж/з подключен ДО УЗО. Синий и коричневый(возможен другой цвет) должны подключаться после УЗО напрямую и не иметь никаких дополнительных перемычек ни с чем. если есть возможность, загрузите фото щита. быстрее поймем
Остальные Дифы работаю,подключены все одинаково.
если и этот кабель подключен строго аналогично другим УЗО, однако срабатывает, то надо лезть в розетку. иногда зажимы ослабевают, и провода просто вываливаются.
Цитата(Roman D @ 27.4.2010, 10:01)

Насколько я понял пункт 1.7.80, УЗО в
четырехпроводной цепи недопустимо потому, что рубит PEN. А если защитный провод пустить дополнительно, то это будет уже пятипроводная система

Не обязательно пятипроводная. На рисунке

второй ЭП в совокупности имеет 4 провода. Почему его нельзя защитить 3-х полюсным УЗО ? И опять же, при четырехпроводке с сечением 6,0 четвертый проводник не PEN. Значит 4-х полюсным УЗО рубится N, и вполне законно.
gomed12
благодарю. очень познавательно =))
Цитата(gomed12 @ 27.4.2010, 12:48)

Красиво как ток пробегает..
Вобще-то УЗО имеет и второй разрываемый полюс. Он не нарисован, но есть. А PEN рвать совсем нельзя. А корпуса после УЗО подключены

Каким образом ДСУП с прочими ОПЧ и СПЧ выполнить? Сразу утечка и срабатывание. Главное - не выполнено подключение РЕ-проводника до УЗО.
Нет, не красивый рисунок.