Приветствую коллеги!
Дано: большой, 3-этажный торгово-развлекательный центр. Всёэто хозяйство просит 5,6 МВт электроэнергии.
На это требуются ТП-шки либо 3х2500кВА, либо 5х1600кВА, либо 8х1000кВА.
Можно конечно понаставить по периметру БКТПН-ок, но некузяво это будет смотреться в центре города+ куча паралельных КЛ...
Гораздо симпатичнее выглядит решение разместить ТП в цокольном этаже и растащить энергию шинопроводами, благо архитекторы особо не возражают и обещают выделить там места столько, сколько мне
понадобится.
Вот только смущает пункт 5.8 СП 31-110, в котором не рекомендуется установка трансов мощностью более 1000кВА, хотя их число и не ограничивается. (речь о сухих трансах)
Очевидно, что 3х2500 выглядит более разумно, чем 8х1000, да и "не рекомендуется" не равно "запрещено".
Отсюда вопрос:
Может кто имеет опыт эксплуатации, или проектирования внутренних ТП в общественных зданиях?
Подскажите, на сколько критично нарушить рекомендацию СП? Какие дополнительные меры предусмотреть, в случае установки трансов с мощностью более 1000кВА?
Надо, пока архитекторы добрые, решение принять да площади себе зарезервировать.