serkondr
Добрый день, уважаемые господа!

Приобрели счётчики "Меркурий-230", подключили через интерфейс к компу, всё настроили, но не получается привести показания к первичной стороне но коэффициентам трансформации тока. Профили мощности и получасовые срезы показаний идут по данным измерительных токов, что очень неудобно. Не получается сделать суммарный профиль мощности по трём счётчикам. Коэффициенты трансформации разные и суммировать нельзя. Может подскажете, какое программное обеспечение позволяет работать с такими счётчиками и решить мою проблему?
Спасибо заранее всем откликнувшимся.
Roman D
Не знаю, какой программой Вы пользуетесь, но многие проги имеют возможность импорта в Эксель. А уж там дальше уже дело техники.
Пастухов Андрей
Насколько я знаю только через аскуёвую программу инкотекса. Она позволяет забивать коэффициенты и даже сводить баланс по счетчикам.
Roman D
Производители электронных счетчиков всегда имеют под рукой программы для считывания и программирования; обычно оптической головкой или другим подключением.
Эти проги могут быть как ДСП, так и в открытом пользовании.