Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проект электроснабжения контейнера
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


vgspb
В контейнере имеется 2 компрессора, 4 электронагревателя которые включаются при температуре ниже 10град., 4 нагревателя которые включаются при температуре ниже 0 и освещение.
Вопрос: как определить расчетный ток для этого контейнера для выбора вводного автомата?
Если бы это был ГРЩ здания, то понятно по коэфф. использования, но здесь меня это как то смущает т.к. коэфф спроса на нагревалки я не нахожу, ну и вообще, компрессоры могут работать одновременно и при этом нагреватели тоже могут быть включены все, тогда выбранный по этим коэффициентам автомат не справится. Господа инженеры, помогите распутаться.
NikELektrik
я бы исходил из местных условии эксплуатации, Ки это вроде условно-средний показатель. На каждый компрессор и эл.нагреватель свой же автомат идёт, а общий автомат что-бы вводной кабель защитить и счётчик если есть.
savelij®
Цитата
как определить расчетный ток для этого контейнера для выбора вводного автомата?
Если нет ограничений, то взял бы по максимуму.
Viktor2004
Вообще, вместо вводного автомата можно рубильник поставить. А вот питающий кабель контейнера выбирать исходя из максимальной нагрузки. А вот автомат защиты этого кабеля исходя из требований защиты. При этом учесть класс выбираемого автомата. Ведь пусковой ток компрессора (особенно на нагруженный ресивер) 7-кратно превышает рабочий ток.
OBON
Цитата(vgspb @ 30.4.2010, 21:01) *
В контейнере имеется 2 компрессора, 4 электронагревателя которые включаются при температуре ниже 10град., 4 нагревателя которые включаются при температуре ниже 0 и освещение.
Вопрос: как определить расчетный ток для этого контейнера для выбора вводного автомата?...

Здравствуйте все.
У Вас имеются всего три группы электроприемников (компрессоры, ТЕНы 1режим, ТЕНы 2-ой режим и освещение, которым наверно можно пренебречь), поэтому для ПИТАЮЩЕГО кабеля и для ВВОДНОГО автомата в расчете исходить как для трех электроприемников (группы, которые работают как один электорприемник и все длительного режима работы). Для них Ру=Рр. Расчеты выполняются для наиболее загруженной смены для получасового максимума нагрузок. В Вашем примере думаю одновременная длительная работа всех электроприемников просто предусматривается по технологии. Это для расчетов выше по питанию на ГРЩ, на шинах РУ0,4 и далее надо учитывать Кс,Ко или Ки, Км, Nэфф. Так как все расчеты нагрузок носят вероятностный характер, поэтому чем больше электроприемников в выполняемом расчете, тем точнее конечный расчетный результат. А для единичных электроприемников при их малом количестве велика вероятность одновременной работы всех эл. приемников, как и в Вашем случае. Этот фактор учитывается и в расчете ТПЭП (N эфф. меньше 4) и в расчете с коэфф. спроса в таблицах (при количестве электроприемников = 4 и менее.) Для них Рустановл.=Ррасчетному.
С уважением.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.