ser-com
icon_question.gif Здравствуйте господа электрики.Кто богат опытом - поделитесь пожалуйста.У меня 2х трансформаторная ТП.На одном напряжение фаз 220В в часы максимальной нагрузки, на другом 230В.У меня на нём все сети освещения, вентиляция, лифты.Хотелось бы понизить до 220В без перекидывания нагрузки.
Гость
Привет! Во-первых, напряжение в допуске. Ну а во-вторых на трансформаторе должен быть переключатель напряжения на первичной обмотке. И в-третьих, если переключателя нет, то смотри "во-первых". Рад, если помог. Сергей.
ser-com
Напряжение конечно в допуске, но это лишь в часы пика нагрузок.А ночью напряжение конечно выше. На тр-ре переключатель ПБВ стоит на ступени. когда напряжение на 2й обмотке минимальное.А лампочки горят круглосуточно.
pawell
ну так обращайся в свою энергоснабжающую организацию и требуй в соответствии с договором электроснабжения обеспечить качество электроэнергии с учетом действующей НТД (ГОСТ 13109-97). icon_idea.gif