Радист 11
16.5.2010, 21:58
Как замерить тангенс угла диэлектрических потерь на ВЧ конденсаторе присоединения для ВЛ 110 кВ?
Как правильно, по какой схеме, какое напряжение при измерение, если аппарат Тангенс 2000?
lexs_2006
17.5.2010, 11:46
_конденсатор стоит на опорном изоляторе - расшиновать сверху отключить провод идущий к фильтру присоединения
_ на низ конденсатора подаёшь напряжение 10кВ
_Сх на верх конденсатора
_Земля на низ опорного изолятора
_ схема прямая
Можно и по обратной схеме померить
Радист 11
18.5.2010, 18:46
По обратной - Сх на верх конденсатора, на низ подаёшь землю, и землю на низ опорного изолятора?
А периодичность измерения тангенса на конденсаторах какая?
lexs_2006
19.5.2010, 7:04
по перевёрнутой
_Сх - на верх конденсатора
_Землю - на низ конденсатора
_ опорный изолятор можно не трогать (он всё равно на контур заземлён)
Согласно РД34.45-51.300-97 (Объём и нормы испытаний) п.20
В эксплуатации - конденсаторы осматриваются на наличие течи
Испытываются - при кап.ремонтах и перед вводом в экплуатацию
Кроме tg у конденсаторов и ёмкость нормируется
Я меряю по обратной схеме без расшиновки верхнего фланца от заземленной линии. Повод Сх подключается к нижнему фланцу конденсатора. Получается если хорошая изоляция опорного изолятора.
Еще есть один способ измерения (без расшиновки с высокой стороны и даже при плохой изоляции опорного изолятора) конденсатора состоящего из двух элементов.
Высоковольтный провод подключаю к нижнему фланцу нижнего элемента, а Сх к нижнему фланцу верхнего элемента.
По прямой схеме меряется нижний элемент, а по обратной верхний. при этом высоковольтный провод служит экраном для подставки имеющей низкую изоляцию.
В обоих случаях нужно отключать провод до фильтра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.