Цитата(бармалей @ 25.5.2010, 23:32)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
да нужно. ПУЭ под рукой нет . по памяти: выполняется на концевых опорах линии . на опоре где выполнено ответвление в здание и по трассе не реже чем через 200 метров
думаю Вы говорите об упоминаемых мною пунктах 2.4.38-2.4.49, однако если посмотреть начало гл.2 там есть разделение если СИП, то сокращенно он обозначается ВЛИ, а в этих пунктах употребляется практически (кроме двух случаев- ВЛ), т.е. линия с неизолир. и изолир. проводами
а п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
в этой главе понятия ВЛ, в том числе сокращенного нет, ну да бог с ним, даже если принять что это СИП, то как я определю где электроустановки, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания - обходить все здания и смотреть? или просто делать через 200 м.?