Доброго времени суток, форумчане! =)
Назрел такой вопрос... Вернее передо мной поставлена такая задача:
- 8 светильников в разных концах периметра здания
- длина прокладки 700 метров (от пускателя до каждого светильника - своим проводом)
- на каждой фазе по 2 светильника 5кВт, только на фазе "С" к ним добавлены 2 ДРЛ-400. По идее перекос фаз минимальный, от ДРЛок не отбиться никак =(
- провода выходят из техэтажа (от ШУ до уличной стены 15-20 м) и прокладываются по наружным стенам стенам.
Как я вижу решение:
- Материал - ВВГнг 3*2.5
- старые металлические трубы для укладки трассы - нафик, ибо подгнившие (многолетние), да и узковаты по диаметру, чтоб в один конец 4 ВВГ-шки.
- кабель на каждый светильник пускаем через металлогофру (на 1 кабель 1 рукав)
- естессно меняем соединительные коробки у светильников (тоже сгнили).
Внимание, вопрос! (с) знакомая телепередача =)
1. Нужен ли металлорукав? Может просто по стене крепить?
2. Соединительные коробки посоветуйте, плиз?
3. Правильно ли выбран тип кабеля?
Условия использования: -30...+40, до 100% влажность,
З.Ы. Хотя про влажность я, наверное, загнул =)) Ну я имел в виду когда по линии и по коробке ливень лупит. Или снегом напрочь занесёт, например, а потом таять начнёт...
З.З.Ы. Да, чем я руководствовался (предвидя вопросы от спецов) - ПУЭ 2.1.1, 6.5.12-6.5.14
Чем больше начинаю въезжать, тем больше мне нравится эта книга =)