Привет!
Некто говорит что нельзя замыкать в кольцо проводку в комнате образуется вредное магнитное поле.если да то какието правила?
Магнитное поле будет в любом случае.
В принципе, кольцевую схему делают и никто особо не жалуется...
Сколь нибудь заметное маг.поле будет при токах >10кА
так что если у вас в комнате дуговая печь для плавки металла - берегитесь
При нормальных нагрузках в комнате, вредного эл. магнитного поля не будет
Я так тоже считаю- не заморачивайтесь вы этой ерундой.
Люди живут и не жалуются годами. Лучше думать о электро- и пожаро- безопасности.
Цитата(Серый)
При нормальных нагрузках в комнате, вредного эл. магнитного поля не будет
http://emi.pmfd.ru/articles.php?pathology - почитайте статьи профессионалов...
Цитата(ТЕХНИК)
В-общем, бояться нечего.
на расстояниях от 12 см...
какая разница....
всего 50 Гц, а не СВЧ-радиопередатчик мощностью 10кВт
Таблица 4.1
Допустимые уровни магнитного поля
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Время пребывания (час) | Допустимые уровни магнитного поля Н (А/м)/В |
| | (мкТл) при воздействии |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| | общем | локальном |
|————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
| <= 1 | 1600/2000 | 6400/800 |
|————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
|————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
|————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
| 8 | 80/100 | 800/1000 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Допустимые уровни магнитного поля внутри временных интервалов определяются интерполяцией.
4.1.6. При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью магнитного поля общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое для зоны с максимальной напряженностью.
4.1.7. Допустимое время пребывания в магнитном поле может быть реализовано одноразово или дробно в течение рабочего дня. При изменении режима труда и отдыха (сменная работа) предельно допустимый уровень магнитного поля не должен превышать установленный для 8-часового рабочего дня.
4.1.8. Контроль уровней электрического и магнитного полей должен производиться при:
приемке в эксплуатацию новых и расширении действующих электроустановок;
оборудовании помещений для постоянного или временного пребывания персонала, находящихся вблизи электроустановок (только для магнитного поля);
аттестации рабочих мест.
4.1.9. Уровни электрического и магнитного полей должны определяться во всей зоне, где может находиться персонал в процессе выполнения работ, на маршрутах следования к рабочим местам и осмотра оборудования.
Измерения напряженности электрического поля должны производиться:
при работах без подъема на оборудование и конструкции - на высоте 1,8 м от поверхности земли, плит кабельного канала (лотка), площадки обслуживания оборудования или пола помещения;
при работах с подъемом на оборудование и конструкции - на высоте 0,5, 1,0 и 1,8 м от пола площадки рабочего места (например, пола люльки подъемника) и на расстоянии 0,5 м от заземленных токоведущих частей оборудования.
Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны производиться на высоте 0,5, 1,5 и 1,8 м от пола площадки рабочего места, земли, пола помещения, настила переходных мостиков и т.п., а при нахождении источника магнитного поля под рабочим местом - дополнительно на уровне пола площадки рабочего места.
4.1.10. Измерения напряженности (индукции) магнитного поля должны проводиться при максимальном рабочем токе электроустановки или измеренные значения должны пересчитываться на максимальный рабочий ток (Imax) путем умножения измеренных значений на отношение Imax/I - ток в источнике магнитного поля в момент измерения.
При проверке сетей часто пользуюсь трёхпозиционным пробником-отвёрткой MS-48M (USA). Скрытую проводку она определяет на 2-10 мм. Однажды был очень удивлен, когда она фонила в одном старом многоквартирном доме практически везде. С тех пор обращаю на это внимание, и нигде ещё такого фона не видел.