Цитата(num)
Roman D тоесть ~380 будет если кз + обрыв нуля, а если просто кз то 220 и останется ?
Зачастую происходит следующее.
Хозяин квартиры понаставил электроплит, стирмашинок, электрополов, электровеников и т.п. - и значительно вышел за те 6,3 А, на которые был установлен предохранитель. Выбило. Поставил жука. Сгорел и жук. Заменил жука на медный провод в пару квадратов. Все работает (пока).
И тут происходит короткое. Защиты нет, а в ГРЩ электрик давно поставил 400 А. А поскольку не один наш хозяин такой умный, домовая проводка из алюминия и так уже давно подгорает на контактах.
В результате на этажном щитке (или на ГРЩ) отгорает ноль. Стало быть, при коротком ноль соединяется с фазой, и напряжение между остальными фазами и нулевым (отгоревшим) проводником становится близким к линейному, т.е. 380 В.
А если сюда еще прибавить ограниченную мощность трансформатора и большую длину питающей линии, то вдобавок к этой картине происходит перекос фаз, в смысле разница между векторами фазных напряжений уже не будет равна 120 градусов - самым непредсказуемым образом.