Гость_sss_*
выписан наряд, согласно п.2.2.14 ПБ на проведение однотипной работы по чистке изоляторов и подтяжки контактных соединений та тр-ах( в ТП два тр-ра), наряд выдан сроком на 1 сутки в отдельных указаниях сказано,что работы проводить пооочередно.В мерах по подготовке указаны тех.мероприятия на оба тр-ра.Но вышестоящее руководство заявило,что работы по такому наряду нельзя проводить,так как если меры указаны на оба транса,то их нужно выполнять,что приведет к обесточиванию ТП.Велено наряд изьять,так как произошло нарушение правил.и выписать два наряда отдельно по каждому трансу.Правильно-ли это,как думаете коллеги?
Евгений
Если санкций не предъявляют (на премию не пытаются обуть), то выпишите два наряда и все дела. А если еще и наказать пытаются, то можете аргументированно оспорить. Указанный вами пункт правил позволяет выполнять работы с поочередным допуском.
Гость
в том-то и дело,что грозят внеочередной сдачей,правда без лишении премии,так скать публичная порка,чтоб не умничал
Евгений
При своей защите говорите "я руководствовался тем, что исчерпывающий перечень работ, при которых подготовка рабочих мест проводится сразу везде, приведен в п.2.2.13, а выданный мной наряд определяется п.2.2.14, где поочередная подготовка рабочих мест не запрещена. С целью исключения разночтений у ответственных лиц мною была сделана пометка в графе "отдельные указания". Короче при объяснениях оставьте лазейку вашим начальникам не выглядеть дураками.
Гость
Там внизу приписка еще:
Каждую из подстанций разрешается включать в работу только после полного окончания работы на ней
Может из-за этого?
Евгений
Да, эта формулировка говорит о том, что пока на подстанции не будут окончены работы включать ее нельзя. Так что даже если автор и хотел написать "каждую из подстанций или каждое из присоединений", то он этого не сделал, хотя логика пункта говорит именно о такой трактовке. Ссылайтесь на неоднозначное толкование пункта - переэкзаменовка слишком сурово.
Dmitry_G
Мы такое не практикуем. Овчинка выделки не стоит.Все равно допускаться отдельно на каждую ПС. Да и наряд заполнять как-то не совсем понятно (разрешения на подготовку и допуск, инструктажи, графы "под напряжением осталось" и т.д). Придется прикладывать дополнительные бланки с заполненными нужными графами. Короче- геморрой..Так что лучше пишите полноценные наряды на каждое раб. место , не "нарывайтесь".Много времени на этом не сэкономите. В таком наряде всегда есть к чему придраться..
Игоррр
Евгений, Мало ли о чем думал аффтар. Важно что он написал.
Гость, С переэкзаменовкой Вас...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.