Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как работает система?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


posetitel
Вот как я себе представляю снабжение домов электроэнергией:
Сначала она вырабатывается в генераторе(Г1 и Г2), потом через повышающий трансформатор(Т1 и Т2) передается по линиям 110 кВ на ГПП (Главную понижающую подстанцию). На ГПП понижающие трансформаторы (Т3 и Т4) понижают напряжение. Причем на низкой стороне они работают раздельно (секционный выключатель В13 - отключен). Дальше по кабельным линиям приходят на РП (распределительный пункт). На нем трансформаторы Т5 и Т6 преобразуют напряжение до 0.4 кВ и дальше по кабельным линиям энергия поступает в дом. Т5 и Т6 тоже работают раздельно, секционные выключатели В18 и В22 отключены, причем если на выключателе В13 установлена автоматика ввода резерва (АВР), то на В18 и В22 АВР не предусматривается.

Если я все правильно представляю, то есть несколько вопросов:
1) Трансформаторы Т3 и Т4 работают раздельно (не параллельно). Значит необязательно соблюдать условия включения трансформаторов на параллельную работу, а именно равенство групп соединений, напряжений короткого замыкания, коэффициентов трансформации. Я вообще могу включить совершенно разные трансформаторы.
2) Если ГПП тупиковая, то секционного выключателя В8 вообще нет, поэтому при коротком замыкании на линии, а они довольно частые, питание части потребителей в доме должно пропадать. Т.е. если произошло перекрытие линии, она отключается, автоматическое повторное включение (АПВ) сработает через 3 секунды, а если АПВ будет неуспешным, то автоматический ввод резерва произойдет через 5 секунд. На это время должно пропасть питание в доме. Т.к. короткие замыкания (или перекрытия)на линиях довольно частые, 4-7 за год, в доме должно быть это заметно, однако, вряд ли кто-то припомнит пропадание напряжения на 5 секунд. Где ошибка в рассуждениях?
Anatoli
Откинте низнюю цепочку от В5 до П4 включая все трансформаторы, и увидите реалии нашей жызни.
asverevkin
Цитата(posetitel @ 17.6.2010, 20:39) *
необязательно соблюдать условия включения трансформаторов на параллельную работу, а именно равенство групп соединений, напряжений короткого замыкания, коэффициентов трансформации. Я вообще могу включить совершенно разные трансформаторы.
Негоже, негоже... Соблюдать условия включения в пареллельную работу надо для всех трансов, ибо работают они таки в параллель. Почему Вы думаете, что не работают в параллель? Ну, например, как секционироваться по низкой стороне будете (включить В13)?


И еще...
Цитата(posetitel @ 17.6.2010, 20:39) *
на выключателе В13 установлена автоматика ввода резерва (АВР)
Вообще, мнится мне, что много тут лишних секционников понатыкано, например В13. Дорого это все. Хотя, может быть я и ошибаюсь...Подождем мнений более компетентных специалистов.
Roman D
Цитата(asverevkin @ 17.6.2010, 18:36) *
много тут лишних секционников понатыкано, например В13.

Отчего же? Мало ли один ввод гавкнется, когда другой транс в ремонте будет? Жильцы с удовольствием попьют Вашей кровушки...
posetitel
Цитата(asverevkin @ 17.6.2010, 18:36) *
Негоже, негоже... Соблюдать условия включения в пареллельную работу надо для всех трансов, ибо работают они таки в параллель. Почему Вы думаете, что не работают в параллель? Ну, например, как секционироваться по низкой стороне будете (включить В13)?

И еще... Вообще, мнится мне, что много тут лишних секционников понатыкано, например В13. Дорого это все. Хотя, может быть я и ошибаюсь...Подождем мнений более компетентных специалистов.

Т3 и Т4 - это ГПП 110/6. На такой подстанции на низкой стороне предусматривается раздельная работа трансформаторов. Это необходимо для ограничения токов короткого замыкания. А раз секционируется сторона 6 кВ, то и трансформаторы работают раздельно, а не в параллель, т.е. я вапще могу поставить туда разные трансы, например один будет 2-ух обмоточный, а второй трех (не придирайтесь к 3-м обмоткам, тут суть в том, что трансы разные).
mic61
Уважаемый posetitel, на электрика учитесь, или так, для общего развития интересуетесь?
posetitel
учусь на электрика
Dervish
Отвечаю по сути.
1) Условия параллельной работы соблюдать нужно, даже если трансформаторы в нормальном режиме работают раздельно. Дело в том, что при переключениях, связанных с выводом в ремонт/резерв секций шин или трансформаторов на ГПП, а также при переключениях в сети 6 кВ необходимо включать трансформаторы на параллельную работу на несколько минут. При переключениях в сети мы входим/ выходим из параллели ВНами или разъединителями, так что величина уравнительного тока имеет значение.
2) Секционная перемычка на наших подстанциях есть всегда. Чаще всего она имеет лишь два разъединителя и не имеет выключателя. Её предназначение в том, чтобы при выводе в ремонт линии запитать её трансформатор. ВЛ 110 кВ отключаются не так уж и часто. Я 4 года работал диспетчером в сетях 35-330 кВ. Общая протяжённость линий несколько сот километров. За это время было не больше десятка отключений с неуспешным АПВ.
mic61
Цитата(posetitel @ 17.6.2010, 14:39) *
Если я все правильно представляю, то есть несколько вопросов:
1) Трансформаторы Т3 и Т4 работают раздельно (не параллельно). Значит необязательно соблюдать условия включения трансформаторов на параллельную работу, а именно равенство групп соединений, напряжений короткого замыкания, коэффициентов трансформации. Я вообще могу включить совершенно разные трансформаторы.

Трансформаторы Т3 и Т4 работают раздельно. Это верно. Для нормального режима ПС. Но режимы бывают разные. Бывают и ремонтные, и аварийные режимы. Например, при необходимости вывода в ремонт одного из трансформаторов, или выключателя ввода, необходимо оперативно (вручную) сначала включить СВ (чтобы не было перерыва в питании), а затем отключить нужный трансформатор. При включении СВ трансформаторы какое-то время работают в параллель. Если условия параллельной работы тр-ров не выполняются, то будет очень не хорошо.
Цитата(posetitel @ 17.6.2010, 14:39) *
2) Если ГПП тупиковая, то секционного выключателя В8 вообще нет, поэтому при коротком замыкании на линии, а они довольно частые, питание части потребителей в доме должно пропадать. Т.е. если произошло перекрытие линии, она отключается, автоматическое повторное включение (АПВ) сработает через 3 секунды, а если АПВ будет неуспешным, то автоматический ввод резерва произойдет через 5 секунд. На это время должно пропасть питание в доме. Т.к. короткие замыкания (или перекрытия)на линиях довольно частые, 4-7 за год, в доме должно быть это заметно, однако, вряд ли кто-то припомнит пропадание напряжения на 5 секунд. Где ошибка в рассуждениях?

Вопрос понятен.
Так это зависит от конфигурации сети. В больших промышленных городах (таких, как Ваш) электроснабжение бытовых потребителей осуществляется от крупных сетевых ПС (ГПП в Вашей терминологии), на которые заходит не две линии, а несколько (3-и и более.) И если на одной из питающих линий происходит КЗ, то питание бытовых потребителей (Вашего дома) не прерывается. Но можно заметить "проседание" напряжение на некоторое (очень короткое) время - время работы защиты этой линии 110 кВ. Т.е. свет просто "мигнет", аварийная линия отключится, а энергоснабжение не прервется.
posetitel
Спасибо за ответы
Я нисколько не сомневаюсь в Вашей правоте, не придираюсь к словам, просто хочу разобраться и все для себя уяснить, поэтому задам еще дополнительные вопросы

Цитата(Dervish @ 17.6.2010, 23:44) *
1)...необходимо включать трансформаторы на параллельную работу на несколько минут. При переключениях в сети мы входим/ выходим из параллели ВНами или разъединителями, так что величина уравнительного тока имеет значение.
2) Секционная перемычка на наших подстанциях есть всегда. Чаще всего она имеет лишь два разъединителя и не имеет выключателя. Её предназначение в том, чтобы при выводе в ремонт линии запитать её трансформатор. ВЛ 110 кВ отключаются не так уж и часто. Я 4 года работал диспетчером в сетях 35-330 кВ. Общая протяжённость линий несколько сот километров. За это время было не больше десятка отключений с неуспешным АПВ.

1) Всего несколько минут, трансформатор за это время не успеет перегреться. Переключения осуществляются ВНами или разъединителями, если нет выключателей, а они в схеме должны быть (В схеме два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой отключение трансформатора будет производиться выключателями).
2) Даже при успешном АПВ, пропадает питание на одном из трансформаторов на 3 секунды (как раз время безтоковой паузы и АПВ).

Цитата(mic61 @ 18.6.2010, 0:02) *
При включении СВ трансформаторы какое-то время работают в параллель. Если условия параллельной работы тр-ров не выполняются, то будет очень не хорошо.

Вопрос понятен.
Так это зависит от конфигурации сети. В больших промышленных городах (таких, как Ваш) электроснабжение бытовых потребителей осуществляется от крупных сетевых ПС (ГПП в Вашей терминологии), на которые заходит не две линии, а несколько (3-и и более.) И если на одной из питающих линий происходит КЗ, то питание бытовых потребителей (Вашего дома) не прерывается. Но можно заметить "проседание" напряжение на некоторое (очень короткое) время - время работы защиты этой линии 110 кВ. Т.е. свет просто "мигнет", аварийная линия отключится, а энергоснабжение не прервется.


1)Тоже самое, "какое то время", за это время трансформаторы не успеют нагреться, уравнительные токи, которые появятся, будут невелики.

2) А если ГПП тупиковая или отпаячная и питание по двум линиям? Это очень распространенный случай (наверное...).
-Инспектор-
Цитата(posetitel @ 17.6.2010, 15:39) *
Т5 и Т6 тоже работают раздельно, секционные выключатели В18 и В22 отключены, причем если на выключателе В13 установлена автоматика ввода резерва (АВР), то на В18 и В22 АВР не предусматривается.

Ошибаемся, вот типы ТП 10-6/0,4кВ с АВР по 0,4кВ
http://forca.ru/spravka/spravka/shemy-tipo...ktov-tp-20.html
Dervish
Цитата
трансформатор за это время не успеет перегреться

Трансформатор не успеет. А вот повреждение разъединителя из-за коммутации большого уравнительного тока возможно.
Max_Ti
Вставлю свои 5 копеек.
В распредсетях, по 0.4 кВ, никто не переключается без обесточения. СР, как правило, однополюсные. Разгружают транс, отключают по высокой стороне. Пофазно подают напряжение на С/Ш-0,4кВ и включают отходящие присоединения. Так шо там не очень и нужны "одинаковые" трансы.
mak
Так шо там не очень и нужны "одинаковые" трансы.
Но и разнотипность и разнокалиберность вам тоже не дадут разводить!
posetitel
Вот и хочется понять почему.
Anatoli
а попробуйте включить в паралель трансы с разными групами соединения.
бармалей
Цитата(Anatoli @ 19.6.2010, 15:29) *
а попробуйте включить в паралель трансы с разными групами соединения.

и с разными значениями напряжения кз. предварительно напишите заявление по собственному желанию
Dmitry_G
Цитата(Dervish @ 18.6.2010, 12:14) *
Трансформатор не успеет. А вот повреждение разъединителя из-за коммутации большого уравнительного тока возможно.

Да и некоторые защиты "перегруз" могут "понять" и отключить как к.з. У меня в частности МТЗ ввода 10кВ Т на одной из ПС 35/10кВ бывает т.к анцафы выставлены по-разному и нет воз можности входить в кольцо по 35кВ (нет СВ-35- только СР-35кВ). Вообще нюансов много.Можно еще и перегрузы Тр-в устранять , паралеля их..
Anatoli
мы на одно ПС 35/10 иногда включаем трансы в паралель, но там шины 35 общие, нет секцыонирования по 35, иногда при резервировании от этой ПС трансы приходитса включать в паралель, чтоб перегруза небыло. Нюансов много, например линия 10 кв длинной 15 км, вторая тоже около того, тут сами провода уже работают как баласт, гася часть энергии перетока.
Сергей ДД
Цитата(posetitel @ 17.6.2010, 15:39) *
Если ГПП тупиковая, то секционного выключателя В8 вообще нет, поэтому при коротком замыкании на линии, а они довольно частые, питание части потребителей в доме должно пропадать. Т.е. если произошло перекрытие линии, она отключается, автоматическое повторное включение (АПВ) сработает через 3 секунды, а если АПВ будет неуспешным, то автоматический ввод резерва произойдет через 5 секунд. На это время должно пропасть питание в доме. Т.к. короткие замыкания (или перекрытия)на линиях довольно частые, 4-7 за год, в доме должно быть это заметно, однако, вряд ли кто-то припомнит пропадание напряжения на 5 секунд. Где ошибка в рассуждениях?

Ошибка ваша в том что вы городской житель, судя повсему большого города. Тупиковых ГПП у вас нет, и как сказали выше вы видите только посадки напряжения, а не отключения по 5 сек. Так как линия отключаясь с двух сторон( в кольце) вызывает только посадку напряжения, а не обесточение транса и тем более шин. Поинтересуйтесь у жителей села или дачников. И ситуация будет как вы описали, особенно если протяженные распред сети 10 кВ. Линии 110 и 35 кВ действительно редко отключаются аварийно, что не скажешь про 6-10 особенно в сельской местности.


Самое интересное, что бывает еще и отключение городских ТЭЦ на выделенную нагрузку, связанное с короткими на линии. А это довольно серьезное дело. И если вы попадаете в эту выделенную нагрузку, то погашения(аварийного) вам практически в городской черте невидать. Только плановые отключения.
_Alex_
Вопрос немного в тему. Не припомнит ли кто-нибудь, в каком документе, если таковой существует, написано, что запрещается кольцевать ПС по 6-10 кВ? Это не придирка; о том, что запрещается параллелить по причине больших токов КЗ - знаю, но хотелось бы увидеть сам документ. И хотелось бы узнать, распространяется ли это правило на сети 20 кВ?
Сергей ДД
Скажем
Цитата
не кольцевать ПС по 6-10 кВ
, а запитывать Секции шин ПС по кольцевым связям. Не рекомендуется работать сетям 6-10 кВ в кольцевом режиме, в нормальном положении. Кольцевать можно и нужно на время переключений, что бы потребителей не гасить. Кольцевать нужно соблюдая общие принципы паралельной работы трансформаторов, плюс подтверждение расчетами по селективности уРЗА. Кольцевые линии должны быть сфазированы. А документ инструкция по переключениям.

Ну судя по ниже приведенному пункту ПТЭ кольцевые режимы в сетях 6-10 кВ имеют право на существвование.
6.8.11. Отключение и включение под напряжение и в работу присоединения, имеющего в своей цепи выключатель, должно производиться этим выключателем.
Разрешается отключение и включение отделителями, разъединителями, разъемными контактами соединений КРУ (КРУН):
нейтралей силовых трансформаторов 110-220 кВ; заземляющих дугогасящих реакторов 6-35 кВ при отсутствии в сети замыкания на землю;
намагничивающего тока силовых трансформаторов 6-500 кВ;
зарядного тока и тока замыкания на землю воздушных и кабельных линий электропередачи;
зарядного тока систем шин, а также зарядного тока присоединений с соблюдением требований нормативных документов.
В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более, чем на 5%.
Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А.
Dmitry_G
Цитата(Сергей ДД @ 27.6.2010, 21:38) *
В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание сети в кольцо при разности напряжений на разомкнутых контактах разъединителей более, чем на 5%.
[/i]


Интересно, а как определить (или чем) какое напряжение на разомкнутых контактах разъединителей?
Поскольку сети у нас в основном "сельские" и кольцовка на опоре, то мы на время включения КР (кольцующего разъединителя) гасим оба фидера...(ну принято у нас так.. icon_rolleyes.gif со времен "царя Гороха").
Я конечно подумывал включать СВ-10кВ на ПС для выравнивания напряжений, правильно ли это?Трансформаторы вообще-то питаются от одной линии 110кВ в норм-м режиме. Но будет ли на разъединителе напряжение одинаковым , ведь пртяженность и нагрузка на фидерах разная и следовательно напряжение может значительно отличаться?

А вот что говориться в инструкции по переключениям:
(Инструкция по переключениям в электроустановках.
(Утв. приказом Минэнерго РФ от 30.06.03г. № 266)
7. ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЯХ
7.2. Общие указания по выполнению переключений

7.2.1. При выполнении переключений в электрически связанной распределительной сети параллельное включение и замыкание линий (работающих раздельно при нормальном режиме эксплуатации) в кольцо допускается только в виде исключения на время, необходимое для перевода нагрузки потребителей или выполнения неотложных ремонтных работ. При этом возможность параллельного (кольцевого) включения линий предварительно устанавливается фазировкой.

7.2.2. Включение и отключение разъединителей, установленных в электрически связанной замкнутой распределительной сети, допускается при уравнительном токе не более 70 А. Если это условие не соблюдается, необходимо включение шунтирующих связей, которые отключаются по окончании операций с разъединителями.

7.2.3. Если включение в транзит и отключение коммутационным аппаратом линии, имеющей питание с двух сторон, возможно, то в месте деления:

перед включением коммутационного аппарата проверяется, имеется ли напряжение с двух его сторон и нет ли замыкания фазы на землю в сети;

после отключения коммутационного аппарата проверяется, имеется ли напряжение с двух сторон аппарата.

Если перед включением коммутационного аппарата будет обнаружено замыкание фазы на землю или отсутствие напряжения на одной из сторон коммутационного аппарата, дальнейшее проведение операций прекращается, о чем сообщается диспетчеру.

7.2.4. В электрически не связанных распределительных сетях1 перед включением на параллельную работу или замыканием между собой линий или участков сетей предварительно осуществляется временная электрическая связь между центрами питания (включение секционного выключателя, линии, непосредственно соединяющей шины двух питающих центров, и т. д.).

1 Шины или секции шин, питающиеся от отдельных обмоток одного трансформатора или от одной обмотки через сдвоенный реактор, следует считать отдельными центрами питания.

Перед включением временной электрической связи устанавливаются одинаковые уровни напряжения на шинах питающих центров.

Сразу же после включения временной электрической связи проверяется значение уравнительного тока, которое не должно превышать допустимое значение нагрузки по этой связи.

Если создание временной электрической связи невозможно, операции по переводу нагрузки с одной линии на другую осуществляются с кратковременным отключением потребителей после предварительного их предупреждения.

7.2.5. Включение на параллельную работу, а также замыкание между собой участков сетей 6-10 кВ, получающих питание в нормальном эксплуатационном режиме от разных центров питания, каждый раз согласовываются с ОДС и службой РЗА ПЭС, а создание часто повторяющихся типовых ремонтных схем, связанных с замыканием на совместную работу указанных выше участков сетей, отражается в инструкции энергопредприятия.


P/S Что то мне кажется фраза из ПТЭ "более 5%" не верная , должно быть написано " неболее 5%". Опечатка? icon_rolleyes.gif Или Я чего-то "не догоняю"?
Гость_Сергей ДД_*
Фраза
Цитата
P/S Что то мне кажется фраза из ПТЭ "более 5%" не верная , должно быть написано " неболее 5%". Опечатка? Или Я чего-то "не догоняю"?

То же полагаю неверна, не стал править из электронной версии. Потом если включаются в паралель линии одной двухтрансформаторной ПС с возможностью секционирования, то лучше вкл Секционный и выровнять положение РПН, а не напряжения как советуют. Потом все это действительно индивидуально и без предварительного анализа сложно сказать, что то про конкретные линии при включении в паралель.
Dmitry_G
Действительно опечатка...В ОДС тоже в ПТЭ поправили карандашом. Причем в разных редакциях ПТЭ ошибка присутствует (в зеленом переплете и в коричневом, да и в электронной).
То что нужно включать СВ-10-понятно. Только при питании тр-ов от разных линий 110кВ (Сети разные ) его бы Я не включал. Пусть лучше сначала "паралелят" линии 110 т.е. замыкают СВ -110кВ.А то хрен знает какой переток пойдет через СВ-10 и сами Трансформаторы? Перетоки нужно считать, режимы, уставки и т.д. Куда что потечет и какой величины неясно однако icon_confused.gif
Сергей ДД
Цитата
Только при питании тр-ов от разных линий 110кВ (Сети разные )...
В большинстве случаев ДКР(диспетчерский кольцевой разьединитель) который отвечает выше названным требованиям в оперативном управлении ОДС ПЭС(филиала) и включается с погашением кольцующихся линий. Всё индивидуально, вариантов много. Требования инструкций вы уже привели.
Транзиты по 110 и 35 кВ, то же включаются при наличии паралельных связей, да еще и с контролем перетоков по паралельным связям, плюс предварительно просчитанным режимом. И частенько ко всему на ПС с контролем синхронизьма если это возможно. ВСЁ индивидуально.

Вопрос был общий
Цитата
... в каком документе, если таковой существует, написано, что запрещается кольцевать ПС по 6-10 кВ

Я и Вы привели нормативные документы которые не запрещают включать кольцевые связи на время переключений.
_Alex_
Понятно, спасибо.
operby
Про кольца из собственной практики:
У нас в городской сети включаются кольца разъединителями по 60-80 раз на день и претоки иногда за 200 А и иногда развязываюся эти кольца сами, там где защита особо чуствительная (плохо отстроеная) и сети разных подстанциий-это часто и как правило, и никто не выравнивает напряжения на подстанциях и никто не включает СВМ-10 на постанцииях , просто 70-ти летний опыт показал, что все ОК.
Главное отключать (развязывать) кольца ВН, ВМ,ВВ,ВЭ и только в редких случаях разъединителем
А пришел один из сельских сетей и при дублировании при завязке кольца дал команду на погашение двух фидеров, ох я и материл его :"Это столица, блин, это тебе не 10 коровников погасить, тут тебе и министерства и прочая дипломатия!!"
Dmitry_G
Опасно....Нас бы "вздрючили". Все должно быть по "писанному" в РД.

3.1.9. В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на подстанциях, питающих стороны этого разъединителя, не более 5 %.

Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями [u]наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.
[/u]

Видимо опасно внутр. разъединителями вообще что-то коммутировать...Дуга однако.
Roman D
Цитата(Dmitry_G @ 29.6.2010, 20:27) *
Интересно, а как определить (или чем) какое напряжение на разомкнутых контактах разъединителей?

Указателем напряжения для фазировки.
operby
Цитата(Dmitry_G @ 13.7.2010, 19:08) *
Опасно....Нас бы "вздрючили". Все должно быть по "писанному" в РД.

Тоже пытались вздрючить, тогда мы показали что будет если действовать по РД, работали один деньтолько по РД, результат- работы сделано в 10 раз меньше:
не подготовлены схемы кап ремонтов,
не поготовлены во время режимные схемы имногое
жалуются железнодорожнеги, метрополитен, горэлектротранс, водоканал, очиствод на то, что сорваны сроки вывода оборудования о их заявкам.

Энергобоссы чухают патылицу, что им делать : изменять РД ,или менять 20000 разъединителей, хотя бы на ВН ? или еще чего, и это только для одних конкретно взятых сетей, у остальных все впорядке.

Зы. У нас очень хорошая база дляя Итальянской забастовки (работать по инструкции)
Dmitry_G
Цитата(operby @ 14.7.2010, 12:19) *
Зы. У нас очень хорошая база дляя Итальянской забастовки (работать по инструкции)

Да. Действительно и мы иной раз пытаемся "вредничать" , работая день-другой строго по правилам (особенно после п...й).Но в какой-то момент это начинает раздражать начальников, всех от мала до велика..И начинают сыпаться обвинения в срывах плановых работ и чуть ли не в саботаже. Но, Боже упаси, если что где отключится или кого-нибудь "стукнет", то опять виновен персонал....(делал быстро, не сделал того-то). Палка о двух концах.

P.S. Это тоже один из ответов на вопрос - "Как работает система?" icon_smile.gif
Сергей ДД
При быстром и правильном включении разьединителями больших токов они могут и пожить. А отключать как вы пишите Главное отключать (развязывать) кольца ВН, ВМ,ВВ,ВЭ аппаратами можно. Одно но, на каждом подобном автоматическом устройстве есть защита(МТЗ, ТО ..) и если вы превысите её пределы при кольцевании отключение от защиты неизбежно. Так что не всё так гладко, везет вам просто, или защиты на высокие токи отключения. вСЁ ИНДИВИДУАЛЬНО.
operby
Цитата(Сергей ДД @ 14.7.2010, 22:31) *
При быстром и правильном включении разьединителями больших токов они могут и пожить. А отключать как вы пишите Главное отключать (развязывать) кольца ВН, ВМ,ВВ,ВЭ аппаратами можно. Одно но, на каждом подобном автоматическом устройстве есть защита(МТЗ, ТО ..) и если вы превысите её пределы при кольцевании отключение от защиты неизбежно. Так что не всё так гладко, везет вам просто, или защиты на высокие токи отключения. вСЁ ИНДИВИДУАЛЬНО.

Согласен, везет. А те места где происходит отключение от защит ВВ,ВЭ, ВМ мы знаем на перечет, и выполняем их (переключения ) в две бригады , обе бригады на трубке : команда "включить", команда "отключить", доли секунд и все ОК.
Dmitry_G
Цитата(operby @ 15.7.2010, 14:08) *
Согласен, везет. А те места где происходит отключение от защит ВВ,ВЭ, ВМ мы знаем на перечет, и выполняем их (переключения ) в две бригады , обе бригады на трубке : команда "включить", команда "отключить", доли секунд и все ОК.

А мне на одной из ПС при включении в паралель тр-ов от разных ВЛ-35(перевожу нагрузку с однго Тр-ра на другой) приходится бегать , отключать В-10 Т2 пока не отключился СВ-10. Успеваю... aaa.gif
Гость_Валерий_*
Цитата(Dmitry_G @ 13.7.2010, 19:08) *
Опасно....Нас бы "вздрючили". Все должно быть по "писанному" в РД.

3.1.9. В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на подстанциях, питающих стороны этого разъединителя, не более 5 %.

Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями [u]наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.
[/u]

Видимо опасно внутр. разъединителями вообще что-то коммутировать...Дуга однако.


Это все понятно, но как рассчитывается уравнительный ток до 70 Ампер? Нигде не найду, хотя все говорят об этом. Как рассчитать уравнительный ток для операции по включению в кольцо двух фидеров 6кВ с разных подстанций разъединителем при нагрузке в 70 и 90А. Напряжение на секциях ПС 6,2 кВ.
Dmitry_G
Цитата(Гость_Валерий_* @ 15.8.2012, 18:45) *
Это все понятно, но как рассчитывается уравнительный ток до 70 Ампер? Нигде не найду, хотя все говорят об этом. Как рассчитать уравнительный ток для операции по включению в кольцо двух фидеров 6кВ с разных подстанций разъединителем при нагрузке в 70 и 90А. Напряжение на секциях ПС 6,2 кВ.

наверное так: (90-70)/2=10А или 90+70=160, 160/2=80А (90-80=10 и 80-70=10) icon_rolleyes.gif
Гость_Валерий_*
Цитата(Dmitry_G @ 17.8.2012, 17:09) *
наверное так: (90-70)/2=10А или 90+70=160, 160/2=80А (90-80=10 и 80-70=10) icon_rolleyes.gif


Спасибо, а в какой литературе это написано?
димитри
Roman D а мне интересно, каким образом вы узнаете какое напряжение на контактах разъеденителя фазировкой, у вас на ней стоит вольтметр?
Dmitry_G
Цитата(Гость_Валерий_* @ 17.9.2012, 14:22) *
Спасибо, а в какой литературе это написано?

ТОЭ -Закон Кирхгофа и арифметика...
Гость_Валерий_*
Цитата(димитри @ 17.9.2012, 21:59) *
Roman D а мне интересно, каким образом вы узнаете какое напряжение на контактах разъеденителя фазировкой, у вас на ней стоит вольтметр?

У нас по телеметрии выводится на пульт диспетчера нагрузки на каждом фидере и напряжение на секциях шин всех подстанций, кроме тех, на которых есть постоянный дежурный персонал.
Dmitry_G
Цитата(Гость_Валерий_* @ 3.10.2012, 8:53) *
У нас по телеметрии выводится на пульт диспетчера нагрузки на каждом фидере и напряжение на секциях шин всех подстанций, кроме тех, на которых есть постоянный дежурный персонал.

А вот на кольцующем разъединителе ВЛ 10кВ, как правило, нет ТН-ов и "убей" меня- ни за что не поверю что там напряжение то же самое что и на секции .До КР-ов " куча ТП с нагрузками, которые к концу линии подсадят напряжение .....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.