Sasha73
Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.
Гость
Не знаю насчет нормативной документации, но я проектирую на высоте 1,2м от уровня чистого пола.
den
У нас принято, что высота щита мерится по верху его края относительно чистого пола на 1800мм
den
Цитата(den)
У нас принято, что высота щита мерится по верху его края относительно чистого пола на 1800мм


По верху края, потому что высота самого щита бывает разная, поэтому такие нормы
Гость
Высота установки щита 1,5м от уровня пола до нижнего края.
До счётчика 1.7м.
f389
Цитата(Sasha73)
Какая высота установки распределительных щитов в административном здании. Где это можно глянуь в нормативной документации ? Подскажите пожалуйста.


ПУЭ гл.1, п.1.5.29. Изд.1999г.
"...высота от пола до коробки зажимов ... в пределах 0,8 - 1,7 м. Допускается менее 0,8 м, но не менее 0,4 м."

К сожалению это единственное КОНКРЕТНОЕ упоминание в ПУЭ о вертикальных размерах установки ЭО.

Если у Вас есть возможность объединить щит учёта с распред.щитом, то можете использовать п.1.5.29 как обоснование. И учтите рекомендации из гл.4 (РУ и п/с).
Андрей-550
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края.В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:
[i]4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
[/i]
Если кто может внести ясность то заранее благодарен
haramamburu
Консенсуса нет но тут гляньте http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=194
savelij®
Цитата(Андрей-550 @ 16.3.2011, 21:04) *
В ПУЭ на счет установки нашел только вот эти указания:.........

Можно добавить из ГОСТа на ВРУ
ГОСТ Р 51732-2001
Цитата
6.2.26 Органы управления аппаратов в одно- и многопанельных ВРУ должны располагаться на высоте от 600 до 1800 мм от нижнего основания; шкалы счетчиков - на высоте 1000-1800 мм.


А посему, коль нет точной привязки в проекте (верх/низ, правый/левый косяк и проч...), то у Вас нарушений нет. ИМХО
Z.SerVal
Цитата(Андрей-550 @ 16.3.2011, 21:04) *
Здравствуйте.У меня возник небольшое разногласие с куратором из УКСа,был произведен монтаж распределительных щитов,высоту установки приняли за 1,8 метра от верхнего края щита до уровня чистого пола.Куратор с УКСа доказывает что высота установки считается от нижнего края.


Что-то я не доганяю, 1,8 м ОТ НИЖНЕГО КРАЯ? brake.gif
Гость_Виталий_*
У нас монтирует от чистого пола до нижнего края щита 1,3 метра
ez81
Есть ГОСТ на это дело может быть этот(15150-69) Расчет идет от чистого пола до верхней части- ЩО-1600мм,руб-1300мм АП-1500мм. Но есть оговорка в случае если не указано в проекте.
wolf
1м35см до нижнего края щита-стандарт.
icon_smile.gif
belok5
лично вашей компании?
wolf
Цитата(belok5 @ 6.4.2011, 21:32) *
лично вашей компании?

И не только в нашей.Да и не компания это,а фирма.
icon_smile.gif
belok5
а каким документом это регламентируется у вас? внутренним или чем-то общим?