Цитата(Uran @ 27.6.2010, 19:10)

Зря насмехаетесь коллеги

-есть такой протокол у нас
Не удивляйтесь, тут иногда насмехаются, особенно те, кто в этом мало разбираются.
А так вы правы:
РД 34.45-51.300-97
24. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1000 В
24.1 П, К. Испытание опорной изоляции повышенным напряжением
промышленной частоты
Значение испытательного напряжения опорной изоляции предохранителя, предохранителя-разъединителя принимается согласно табл. 6.1.
Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин.
24.2 П, К. Проверка целостности плавкой вставки предохранителя
Проверяются:
- омметром - целостность плавкой вставки;
- визуально - наличие калибровки на патроне.
24.3 П, К. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части
патрона предохранителя-разъединителя
Измеренное значение сопротивления должно соответствовать значению номинального тока в калибровке на патроне.
24.4 П, К. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах
предохранителя-разъединителя
Измеренное значение контактного нажатия должно соответствовать заводским данным.
24.5 П, К. Проверка состояния дугогасительной части патрона
предохранителя-разъединителя
Измеряется внутренний диаметр дугогасительной части патрона предохранителя- разъединителя.
Измеренное значение диаметра внутренней дугогасительной части патрона должно соответствовать заводским данным.
24.6 П, К. Проверка работы предохранителя-разъединителя
Выполняется 5 циклов операций включения и отключения предохранителя- разъединителя.
Выполнение каждой операции должно быть успешным с одной попытки.
24.7 М. Тепловизионный контроль
Производится в соответствии с указаниями приложения 3.