Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Хомуты для крепления кабелей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Гость_серенький_*
Уважаемые коллеги! Для крепления кабелей, как в трехжильном, так и и в одножильном исполнении, применяются металлические хомуты струбцинного типа. Легко, доступно, надежно. Но! После крепления к металлической основе этот хомут создает замкнутый виток вокруг токоведущих жил. Для трехжильных кабелей, наверняка проблема крепления такими хомутами не актуальна. А вот для одножильных кабелей? Имеются в виду высоковольтные кабели с изоляцией из сшитого ПЭ. Неужели экран жилы такого кабеля не поможет избежать возникновения вихревых токов в хомуте?! Пусть даже и так, неужели эти токи будут критичны, чтобы вызвать нагрев хомута и, соответственно, изоляции кабеля?!
~Слава~
А часто ли высоковольтные кабели бывают однофазными с креплением скобами?
Гость_серенький_*
Речь не в том, насколько часто используются такого рода кабели. Кстати, очень часто. Именно одножильные кабели с изоляцией из сшитого ПЭ и именно с креплением хомутами. В пределах кабельного этажа или других кабельных конструкций зачастую ничем другим закрепить кабели невозможно (подручные материалы в виде кусков провода не рассматриваю). Есть проблема реальная или мнимая, и хотелось бы ее обсудить и услышать мнения.
с2н5он
используйте пластиковые хомуты, а поподробнее можно как и где используются?
Гость_се-ренький_*
Цитата(с2н5он @ 5.7.2010, 17:04) *
используйте пластиковые хомуты, а поподробнее можно как и где используются?

При подключении к шкафам КРУ на вертикальных участках необходимо фиксировать жилы к кабельным конструкциям, дабы исключить силу тяжения кабеля на кабельные токоприемники. Можно, конечно, использовать пластиковые хомуты, но это в некоторых случаях требует дополнительных телодвижений, а то и дополнительных пар рук. И все-таки, поскольку металлические хомуты изготавливаются, то производитель наверняка учитывает возможность использования их для крепления одножильных кабелей. Да и, честно говоря, не верится, что применение таких хомутов может привести к нежелательным последствиям. Хотелось бы услышать мнение сведущих специалистов.
RomanNV
Дак экран кабеля тоже по сути является одним замкнутым витком.
се-ренький
Цитата(RomanNV @ 6.7.2010, 8:06) *
Дак экран кабеля тоже по сути является одним замкнутым витком.

Совершенно верно, но экран не обладает ферромагнитными свойствами, в отличие от стального хомута. Кстати, производители соединительных и концевых муфт, ранее применяющие так называемые "тёрки" и спиральные пружины для заземления и вывода экрана кабеля, отказались от них в пользу пайки именно по причине наличия ферромагнитных свойств пружин, приводившим к нагреву их и повреждениям изоляции в точке присоединения экрана. Это еще можно объяснить непосредственным контактом с оболочкой кабеля. А хомут имеет лучшие условия охлаждения, и даже нагреваясь, не приведет к нежелательным последствиям. Какие еще будут мнения?
Toller
Цитата(с2н5он @ 5.7.2010, 17:04) *
используйте пластиковые хомуты, а поподробнее можно как и где используются?


Подробную информацию по полимерным креплениям можно посмотреть на сайте http://rks-plast.ru/, а так же всегда можно связаться со специалистом и проконсультироваться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.