петя
подскажите пожалуйств кто знает. такая ситуация проложил кабели под чашей бассейна в доме, высота помещения 1,5м, а инспектор запретил. почему я не прав?
mak
А обслуживать кабель как будешь?
А потом, всё течет и протекает...
с2н5он
Цитата(петя @ 8.7.2010, 16:16) *
подскажите пожалуйств кто знает. такая ситуация проложил кабели под чашей бассейна в доме, высота помещения 1,5м, а инспектор запретил. почему я не прав?

если инспектор не указал пункта правил правы ВЫ
-Инспектор-
Цитата(с2н5он @ 8.7.2010, 17:28) *
если инспектор не указал пункта правил правы ВЫ

Если инспектор не указал пункта правил - грош цена такому инспектору.
Шаровая молния
Посмотри в ПУЭ, раздел Канализация электроэнергии.