На даче была проблема с электрикой, стоит обычный счётчик с 2мя пробками, пришёл электрик и когда начал всё проверять случайно сломал штуку в которую вкручивается сама пробка, сказал что ничего страшного и соединил всё напрямую, в итоге сейчас стоит только одна пробка, всё работает, можно ли так соединять или всё же купить эту штуку и ввернуть обе пробки как было раньше? объяснил как смог.
Мастер Джу
21.7.2010, 15:45
Пробка на фазе осталась?
Цитата(Мастер Джу @ 21.7.2010, 15:45)
Пробка на фазе осталась?
да
sanykrimea
21.7.2010, 15:54
По современным нормам - он привёл щиток в соответствие требованиям ПУЭ
Цитата
7.1.21
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители
220v-elektrik
21.7.2010, 16:44
Согласен с sanykrimea, даже добавить нечего.
поконкретнее можно как соединил?
Шаровая молния
21.7.2010, 23:03
Цитата(220v-elektrik @ 21.7.2010, 17:44)
Согласен с sanykrimea, даже добавить нечего.
А мне есть. Кто сказал, что через вторую пробку pe или pen проходил? На таких щитках один провод - фаза, а второй - рабочий ноль.
Цитата(Шаровая молния @ 21.7.2010, 23:03)
А мне есть. Кто сказал, что через вторую пробку pe или pen проходил? На таких щитках один провод - фаза, а второй - рабочий ноль.
вот рабочий ноль остался без пробки, это нормально?
Мастер Джу
22.7.2010, 1:23
Цитата(Ваноо @ 22.7.2010, 3:26)
вот рабочий ноль остался без пробки, это нормально?
Да,так и должно быть!
Цитата(Ваноо @ 21.7.2010, 14:32)
стоит обычный счётчик с 2мя пробками
Если это действительно ноль, то
пенов там в природе не может быть - как не было их в старом ПУЭ. А что предохранитель в нуле не нужен, убедились давно.
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие Х и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проволников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
1. На старых ВЛ. напряжение между N проводником и землей может составлять несколько десятков вольт
2. При ремонте ВЛ. могут поменять N проводник и фазный местами.
Поставьте двухполюсный автоматический выключатель или восстановите как было при ремонте обязательно выкручивайте обе пробки
sanykrimea
23.7.2010, 11:50
Цитата(BR2009 @ 23.7.2010, 10:32)
2. При ремонте ВЛ. могут поменять N проводник и фазный местами.
Это как? Типа этого бреда?
Цитата
Штода Сергей Николаевич пишет:
08.12.2008 в 21:26
Уважаемый оппонент! При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение...
mastercity.org
Сунцов Денис
23.7.2010, 12:16
Недавно прошла волна массовой замены счетчиков.
Было несколько случаев -
при замене выявлялось, что фаза приходит на 3 клемму, ежу понятно, надо на 1.
В старых домах ввод напрямую на счетчик.
Хозяина дома нет, жена обычно не в курсе электро-афер.
В итоге - фаза на заземление, ба-бах, счетчик испорчен, и зайчики в глазах.
Цитата(sanykrimea @ 23.7.2010, 12:50)
Это как? Типа этого бреда?
mastercity.org про такие манипуляции не слышал а вот про замену L и N при ремонте ВЛ это запросто.
Цитата(Сунцов Денис @ 23.7.2010, 11:16)
В итоге - фаза на заземление, ба-бах, счетчик испорчен, и зайчики в глазах.
Ета как же - под напряжением меняют?
Только покойники - бывшие люди - смелые люди и нам не чета! (С) Высоцкий
Сунцов Денис
26.7.2010, 6:48
ПОТ РМ п 8.10
Цитата
При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение...
Самолично наблюдал на даче вращающийся в обратном направлении диск счетчика. Думал накосячили "лехтрики", попутав по пьяни провода на КТП. Ан нет.
Продолжалась сия шайтан-забава чуть меньше часа, причем какраз в те времена когда по всему поселку ходила зрелищная комиссия на предмет шмона электрохолявщиков.
Цитата
а вот про замену L и N при ремонте ВЛ это запросто.
Легко.
Цитата(Ваноо @ 21.7.2010, 15:32)
На даче была проблема с электрикой, стоит обычный счётчик с 2мя пробками, пришёл электрик и когда начал всё проверять случайно сломал штуку в которую вкручивается сама пробка, сказал что ничего страшного и соединил всё напрямую, в итоге сейчас стоит только одна пробка, всё работает, можно ли так соединять или всё же купить эту штуку и ввернуть обе пробки как было раньше? объяснил как смог.
Я эти щитки зову "Сифилис Ильича", за год в 4 домах и 2 гаражах 6 штук выкинул
Эсли хотите нормально жить то приведите все в порядок.
До счетчика поставте автомат на 40-50 ампер и при отезде выключайте его, это предохранит от загорания счетчика при перекосе фаз, при перекосе напряжение более 260 вольт попадает на постоянно включенную в сеть обмотку напряжения счетчика и она загорается (сколько домов сгорело от счетчика в отсутствии хозяев) далее поставте как минимум два автомата
на фазу после счетчика -25а на розетки и 16а на освещение.
Полезно поставить автомат на любое освещение на улице, сарай, туалет, насос.
Starik
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.