maxkmp
Подскажите пожалуйста, по требованию надо выбрать сечение нейтрали, расчитанное на ток в 1,7 раза больше фазного.
Ток 180А, кабели проложены в коробе 50х250мм одножилки, много. Выбрал сечение для фазного проводника с учетом снижающих коэффициентов 95мм2. Его ток 330А открыто.
Сечение для нейтрали брать на ток 180х1,7=306А ? одной жилы достаточно или две нужно?
savelij®
А почему сечение нейтрали больше фазного?
maxkmp
например, для электроснабжения компьютерных сетей требуется
savelij®
Просто для личного интереса..., а на основании чего требуется? icon_wink.gif Да и что за сети компьютерные при токах в сотни ампер?
Шаровая молния
Это, видимо, из раздела нелинейных нагрузок (ток в нуле больше фазного).
с2н5он
ток в нуле больше фазного? интересно где это?
NikELektrik
Цитата(с2н5он @ 25.7.2010, 1:41) *
ток в нуле больше фазного? интересно где это?


Цитата
Если мощность нелинейных электропотребителей не превышает 10-15%, сюрпризов при эксплуатации системы электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении указанного предела следует ожидать различных проблем в эксплуатации, а также последствий, причины которых не являются очевидными. Для зданий, имеющих долю нелинейной нагрузки выше 25%, отдельные проблемы могут проявиться сразу.

Наличие высших гармонических составляющих в токах нелинейных электропотребителей приводит к следующим негативным, а в ряде случаев — и катастрофическим последствиям.

Перегрев нулевых рабочих проводников

Возможен и весьма вероятен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных проводников, а защита от токовых перегрузок в цепях нулевых проводников не предусмотрена (п. 1.3.10 ПУЭ [5]). Необходимо также отметить ускоренное старение изоляции при повышении рабочей температуры токонесущих проводников.


Полная версия статьи...
maxkmp
Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу какие предложения?
ЛЕША
Цитата(maxkmp @ 25.7.2010, 23:39) *
Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу какие предложения?

А сеть питания трехфазная?
maxkmp
Цитата(ЛЕША @ 26.7.2010, 8:02) *
А сеть питания трехфазная?

3х фазная
NikELektrik
я когда делал проект конторы, то ставил автоматы 4-х полюсные на трехфазку (вводной тоже), и 2-х полюсные на однофазку, точно не помню доля компьютерной нагрузки из общей где-то 60%, остальное освещение, которое тоже люминисцентное а значит тоже с гармониками, правда до дела так и не дошло, осталось все на бумаге, денег недали на кап.ремонт.