Подскажите пожалуйста, по требованию надо выбрать сечение нейтрали, расчитанное на ток в 1,7 раза больше фазного.
Ток 180А, кабели проложены в коробе 50х250мм одножилки, много. Выбрал сечение для фазного проводника с учетом снижающих коэффициентов 95мм2. Его ток 330А открыто.
Сечение для нейтрали брать на ток 180х1,7=306А ? одной жилы достаточно или две нужно?
savelij®
23.7.2010, 19:31
А почему сечение нейтрали больше фазного?
например, для электроснабжения компьютерных сетей требуется
Просто для личного интереса..., а на основании чего требуется?

Да и что за сети компьютерные при токах в сотни ампер?
Шаровая молния
24.7.2010, 8:59
Это, видимо, из раздела нелинейных нагрузок (ток в нуле больше фазного).
ток в нуле больше фазного? интересно где это?
NikELektrik
25.7.2010, 9:53
Цитата(с2н5он @ 25.7.2010, 1:41)

ток в нуле больше фазного? интересно где это?
Цитата
Если мощность нелинейных электропотребителей не превышает 10-15%, сюрпризов при эксплуатации системы электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении указанного предела следует ожидать различных проблем в эксплуатации, а также последствий, причины которых не являются очевидными. Для зданий, имеющих долю нелинейной нагрузки выше 25%, отдельные проблемы могут проявиться сразу.
Наличие высших гармонических составляющих в токах нелинейных электропотребителей приводит к следующим негативным, а в ряде случаев — и катастрофическим последствиям.
Перегрев нулевых рабочих проводников
Возможен и весьма вероятен перегрев и разрушение нулевых рабочих проводников кабельных линий вследствие их перегрузки токами третьей гармоники, когда токи в нулевых рабочих проводниках значительно превосходят токи фазных проводников, а защита от токовых перегрузок в цепях нулевых проводников не предусмотрена (п. 1.3.10 ПУЭ [5]). Необходимо также отметить ускоренное старение изоляции при повышении рабочей температуры токонесущих проводников.
Полная версия статьи...
Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу какие предложения?
Цитата(maxkmp @ 25.7.2010, 23:39)

Спасибо всем участникам, но конкретно по вопросу какие предложения?
А сеть питания трехфазная?
Цитата(ЛЕША @ 26.7.2010, 8:02)

А сеть питания трехфазная?
3х фазная
NikELektrik
26.7.2010, 11:58
я когда делал проект конторы, то ставил автоматы 4-х полюсные на трехфазку (вводной тоже), и 2-х полюсные на однофазку, точно не помню доля компьютерной нагрузки из общей где-то 60%, остальное освещение, которое тоже люминисцентное а значит тоже с гармониками, правда до дела так и не дошло, осталось все на бумаге, денег недали на кап.ремонт.