Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: О трудностях с устройством ДСУП
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Олега
Наткнулся на http://www.megachip.ru/pdf/VKZ/VKZ.pdf , раньше не попадалось.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Рабочее заземление необходимо. Учитывая, что оно лишь в щите.. впечатление от устройства пока положительное.
Но PEN отключает.
Кто-нибудь применяет эту штуку?
savelij®
По функциональности обычный диф (ВКЗ-22, 42), но имеющий доп. контакт (ВКЗ-21, 41) для организации защиты от занесённого потенциала... Всё бы ничего, но сильно смущает коммутация РЕ проводника в схеме (пятипроводка) ниже, указанной Вами (см. РЭ прил. Е)... И не смотря на это изготовителем написано
Цитата
Перечень нормативных, и информационных, материалов, учтенных, в данном РЭ
....
5. Правила устройств электроустановок ПУЭ, издание 7, разделы 1 и 7.

Может в их издании отсутствует этот пункт? icon_wink.gif
Цитата
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Олега
А PEN в прил.Д не смущает? icon_smile.gif
Добавлю
ВКЗ соответствует ГОСТ Р51327.1-99. Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.В00200. Сертификат пожарной безопасности №ССПБ.RU.УП001.В02598.
Похоже небольшой революшен?
savelij®
Цитата(Олега @ 3.8.2010, 13:39) *
А PEN в прил.Д не смущает? icon_smile.gif

А как же?! Но про приложение Д уже до меня сказано icon_wink.gif, да к тому же в двухпроводке нулевой провод назвать PEN_ом ...
А в следующем приложении уже чистый РЕ рвётся, а рабочий ноль остался "непорочным" icon_wink.gif
А сертификаты могли быть получены на первое исполнение дифов, а второе (то бишь "революшен") до кучи попали...
Олега
Нонче же постараюсь заглянуть к продавцам новшества, попрошу взглянуть на сертификат, живьем. В сети не нашел. Ну и переговорить словесно.

Цитата(savelij @ 3.8.2010, 13:42) *
да к тому же в двухпроводке нулевой провод назвать PEN_ом ...

По ПУЭ6 4-хпроводка к PEN "прилагалась"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.