Цитата(Олега @ 5.8.2010, 20:11)
Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства.
хорошо. ленточный если заземлитель. электроды соединяются лентами с шагом допустим 30 мм с верху вниз.
Просто смежники для ТП сделали такой заземлитель, уменьшив площадь. вот и интересует его эффективность.
А меня это интересует из за того что места мало осталось куда могу заколачивать. необходимо сделать 3 контура причем минимум расстояние между ними 30 метров. земля плохая и в сухую погоду сопротивление сильно увеличивается.
а Под бетонную площадку закладывать не хочу, да и не позволят.