Brender
Вопрос. Как рассчитывать сеточный заземлитель (электроды соединяются стальной полосой в несколько рядов образуя сетку и по сути как стальной лист длинный зарыть) на сколько он эффективен и как его закапывать? (рыть траншею в метра два и варить поэтажно а потом засыпать) ??? ??? icon_sad.gif
Олега
Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства.
Brender
Цитата(Олега @ 5.8.2010, 20:11) *
Делать сетки не принято. Эффективность электродов понижается при снижении расстояния между ними (эффект перекрытия). Ройте траншею 0,5-0,6м под горизонтальный заземлитель. Вертикальные - через 3-5 м забиваются. Вскопанная земля теряет проводящие свойства.



хорошо. ленточный если заземлитель. электроды соединяются лентами с шагом допустим 30 мм с верху вниз.

Просто смежники для ТП сделали такой заземлитель, уменьшив площадь. вот и интересует его эффективность.

А меня это интересует из за того что места мало осталось куда могу заколачивать. необходимо сделать 3 контура причем минимум расстояние между ними 30 метров. земля плохая и в сухую погоду сопротивление сильно увеличивается.

а Под бетонную площадку закладывать не хочу, да и не позволят.
Олега
Цитата(Brender @ 6.8.2010, 8:19) *
уменьшив площадь. вот и интересует его эффективность.

Уменьшение геом.размеров (и площади в том числе) снижает эффективность. Увеличением площади поверхности электродов (хоть до единого листа) не достигнете такого же эффекта, как от разнесения этих электродов. Если нет свободной площади - используйте глубинные заземлители, сейчас их прорва, достигнете выдающихся результатов с единственным штырем, в любую погоду.
Цитата
интересует его эффективность

Кроме измерения посоветовать нечего.
Brender
Цитата(Олега @ 6.8.2010, 8:57) *
Уменьшение геом.размеров (и площади в том числе) снижает эффективность. Увеличением площади поверхности электродов (хоть до единого листа) не достигнете такого же эффекта, как от разнесения этих электродов. Если нет свободной площади - используйте глубинные заземлители, сейчас их прорва, достигнете выдающихся результатов с единственным штырем, в любую погоду.

Кроме измерения посоветовать нечего.



Спасибо. Про глубинное заземление очень интересно. почитал. в дальнейшем буду иметь ввиду