Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 3 фазный асинхронник в 3 фазной сети
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


seraban
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380.
1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ?
2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ?
3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная.

Мастер Джу
1.звездой в сеть 380В его включают,при треугольнике сгорит.
2 см выше
3 Нулевой провод не в звезде ни в треугольнике не нужен
seraban
То есть треугольник только для сетей 127/220 ? А как же пуск "звезда-треугольник", для каких двигателей применим( точней напреженей на шильдеке)?

Цитата
Присоединённый звездой электродвигатель плавно стартует, он допускает кратковременные остановки вращения, меньше нагревается. Однако, максимальная мощность, развиваемая на валу электродвигателя снижается в 1,4 раза в сравнении со схемой соединения треугольником.

icon_confused.gif
Мастер Джу
У вас же 380В трехфазное?Соединяте в звезду.
seraban
Эта панятно. а как нащёт поста №3
Uran
QUOTE (seraban @ 13.8.2010, 21:38) *
То есть треугольник только для сетей 127/220 ? А как же пуск "звезда-треугольник", для каких двигателей применим( точней напреженей на шильдеке)?


icon_confused.gif

Например 380/660 (∆/Y)
Anatoli
есть двигателя на напряжение 127/220В
seraban
Цитата(Uran @ 13.8.2010, 22:28) *
Например 380/660 (∆/Y)

Тоесть при пуске в звезде, движок питается заниженым напряжением 380вольт (вместо рекоvендуемых 660в) поосле, переключается в треугольник питается 380 вольт и развивает паспортную мощьность ?
Только к движки 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?
Uran
QUOTE (seraban @ 13.8.2010, 23:02) *
Тоесть при пуске в звезде, движок питается заниженым напряжением 380вольт (вместо рекоvендуемых 660в) поосле, переключается в треугольник питается 380 вольт и развивает паспортную мощьность ?
Только к движки 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?

Направление ваших мыслей верное icon_biggrin.gif . Переключение подразумевается для мощных электродвигателей.
seraban
Цитата(seraban @ 14.8.2010, 0:02) *
Только к движкам 380/660 можно применят такую схему пуска, в стандартных сетях 220/380 ?

?
Искание в яндексе привели к тому что эл.двигатели 380/660 выпускают от 100квт, так ли это ?
Anatoli
есть и меньше, на 15 квт к примеру, а так в основном это вэрывозащищённые шахтные двигателя
шахтер
Цитата(Anatoli @ 14.8.2010, 0:43) *
есть и меньше, на 15 квт к примеру, а так в основном это вэрывозащищённые шахтные двигателя


Самый маленький я видел на 2,2кВт 380/660вольт да естественно в шахте ( 380/660/1140 вольт это низкая сторона в шахте) электроинструмеент в шахте и освещение только 127 вольт. 
Uran
QUOTE (seraban @ 14.8.2010, 0:36) *
?
Искание в яндексе привели к тому что эл.двигатели 380/660 выпускают от 100квт, так ли это ?

Наверное да, на малых мощностях я не встречал 380/660 .
sanykrimea
Цитата(seraban @ 13.8.2010, 18:56) *
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380.
1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ?
2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ?
3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная.

Свойства звезды и треугольника
seraban
Цитата(sanykrimea @ 14.8.2010, 11:45) *

Спасибо, хорошая сылка, все вопросы разрешыла.
mixas
Мастер Джу, асинхроный эл,двигатель,перепутаны начало-концы,как правильно подключить?
Мастер Джу
Цитата(mixas @ 17.11.2010, 2:21) *
Мастер Джу, асинхроный эл,двигатель,перепутаны начало-концы,как правильно подключить?

http://electricalschool.info/main/naladka/...-koncy-faz.html
Гость сочувствующий
Цитата(seraban @ 13.8.2010, 19:56) *
Сеть 3 фазы, 220 фазное, 380 линейное.
На асинхроннике написана треугольник/звезда-220/380.
1)Отсюда вопрос если его обмотки скамутировать треугольникам и в сеть, на каждую обмотке будет 380вольт, что станет с двигателем ?
2)Скамутировать звездой и в сеть 3*380 ( что и рекомендует шильдик) как двигатель будет работать ?
3)Нулевой провод звезде не нужен? Нагрузка то семетричная.


Абсолютной симметрии не бывает, поэтому и выпускались кабели с четвёртой жилой меньшего сечения, по которой в "ноль" и уходили токи не симметрии.