Выполняется условие селективности если ны вводе щита стоит автомат на 63А а в щите, на группы, три по 25А?
Ответ в лоб - да. Но для полноты картины при оценке правильности проектирования расчетной схемы электрощита, было бы желательно посмотреть саму эту расчетную схему (по скольким фазам ввод, какое распределение нагрузок по фазам и еще сотня вопросов).
а вот мне интересно это однофазная сеть или нет?
может я не прав, тогда поправте, что при однофазной сети ток вводного автомата будет состоять из суммы токов по группам тогда
I=I1+I2=I3 следовательно I=25+25+25=75А что в нашем случае не равно 63, т.е. при полной одновременной нагрузке наш вводной автомат должно "выбить"?,
P.S. ... хотя это не относится к селективности.
Цитата(Wital)
а вот мне интересно это однофазная сеть или нет?
может я не прав, тогда поправте, что при однофазной сети ток вводного автомата будет состоять из суммы токов по группам тогда
I=I1+I2=I3 следовательно I=25+25+25=75А что в нашем случае не равно 63, т.е. при полной одновременной нагрузке наш вводной автомат должно "выбить"?,
P.S. ... хотя это не относится к селективности.
Сеть либо однофазная, либо трехфазная. Селективность при этом соблюдается. При этом следует думать, что автоматические выключатели на 25 А выбраны с небольшим запасом и реально через них проходит ток равный 20 А. Тогда все сходится!
тоесть если сеть трех фазная то можно ставить вводной автомат место 63А трехфазный на 25А и селективность будет соблюдаться?
Дружбан ты спрашивал про селективность.Тебе объяснили считаю довольно доступно.Просто еще раз прикинь сколько у тебя висит нагрузки на фазе(фазах) и смоделируй самый хреновый пик какой у тебя может получиься на практике.И спи спокойно.Автомат за тебя постоит.
Вы забыли о типе автоматов. Токо-временной хар-ке.
Только ток - это ещё пол дела. Зачем тогда А,В,С и Д?
К стати а что это такое Тип С , А , Б и тд. ?
1. Аппарат на вводе устанавливается исходя из соображений защиты питающего кабеля, как от перегрузки, так и от токов к.з. В ПУЭ есть таблица, в которой указано, какой максимальный ток, какой конкретный кабель держит. Если, к примеру в конце кабеля, сечением 2,5мм поставить автомат на 50А, сами понимаете, это будет грубейшей ошибкой.
2. Селективность (избирательность), будет соблюдена в том случае, когда при коротком замыкании, в одной из групповых линий, "упадет" только групповой автомат, а вводной тронуться не должен.
Для этого нужно знать расчетный ток к.з.
3. О время -токовых характеристиках,не сильно вдаваясь в подробности:
В- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 3-5 умножить на номинальный ток автомата.
С- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 5-10 умножить на номинальный ток автомата.
D- ток срабатывания эл. магн. расцепителя равен: 10-12 умножить на номинальный ток автомата.
Зона защиты защитных аппаратов распространяется "вниз" по напрвлению движения энергии от "Г" к "Н"
Хотя действительно, не совсем верно будет установка АВ на 50 А после проводника сечением 2.5 , т.к. не будет соблюдена селективность потому что аппарат защищающий этот проводник д.б. меньше 32 А.
Автомат для защиты питающего кабеля устанавливается со стороны питающего пункта (в начале кабеля), а не в щитке. А в щитке он стоит для обеспечения селективности при, допустим, магистральной схеме питания