Насколько обоснованно применение трансформатора У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения?
Второй вопрос теории.
Как известно активное сопротивление тр-ра
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДля Рк = 2,139 кВт Uн1 = 6кВ Uн2 = 0,4 кВ, Sн = 100 кВт сопротивление получается 0,00003 Ом. (непонятно, где это - между какими концами?). А фактически измерено :
ав - 0,024
вс - 0,0245
са - 0,0245
0а - 0,013 Ом
Какое здесь получается Rт и как это выглядит для вышепреведённого трансформатора?
Из ГОСТ 28249-93,2.1.1. Активное сопротивление прямой последовательности понижающих трансформаторов (rт,) в миллиомах, приведенные к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формуле:
rт= Рк номхUном^2/Sт ном^2 х10^6
где Sт ном- номинальная мощность трансформатора, кВ×А;
Рк ном - потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт;
Uном - номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, кВ;
rт =2,139x0,16/100^2x10^6=34мОм=0,034 Ом.
Это сопротивление для схемы замещения транса в расчетной схеме для подсчета т.к.з.
Трансформаторы с группой У/Z (зигзаг) 6/0,4 для электроснабжения наверное в основном применяются для сельских сетей, или в сетях где большой перекос нагрузки по фазам, где за счет соединения в зигзаг обмоток НН 0,4кВ, уменьшается величина токов нулевой последовательности .
Спасибо, уже нашёл ошибку в размерности.
А по фактическим замерам как определить Rт?
дык Вы его уже определили 0,0245, что касаемо 0,024 то это допустимый разброс 2 %