Гость_EVGEN_*
12.9.2010, 21:42
В ТУ нашего дачного поселка указано подсоединение проектируемой КЛ-6кВ через РЛНД от отпаечной опоры КТП-1.Я понимаю так отпаечная опора это та от которой запитана КТП-1,но чисто физически на нее невозможно установить РЛНД и соответственно подключиться,так вот вопрос могу ли я использовать другую опору стоящую перед отпаечной КТП-1 ??? и не вызовет ли это проблемы с сетевиками???
Сразу извиняюсь за глупый вопрос, но что то я не допонимаю
Алексей555
13.9.2010, 8:22
Как я понял проектируется КЛ-6кВ почему не возможно установить РЛНД? или всетаки ВЛ-6кВ?
Гость_EVGEN_*
13.9.2010, 8:30
Цитата(Алексей555 @ 13.9.2010, 8:22)
Как я понял проектируется КЛ-6кВ почему не возможно установить РЛНД? или всетаки ВЛ-6кВ?
РЛНД нет возможности установить,т.к на этой опоре уже есть одна отпайка,от которой питается КТП-1
Обычно на ответвлениях в линию ставится ответвительная опора с подкосом. Посмотрите
типовики на ВЛ.
У меня была подобная ситуация года два назад, причем типовой опоры с РЛНД и кабельной муфтой я не нашел, как ни старался. Пришлось "рисовать" такую опору самому, совмещая в одной опоре две типовых. Так что дополнительную опору Вам, скорее всего все равно придется ставить, вот на ней и разместите Ваш РЛНД, вместе с кабельной муфтой.
P.S. К сожалению, приложить свой чертеж не могу, т.к. с той работы уже уволился.
Обязательно согласовать такое решение с теми, кто выдал техусловия.
Гость_EVGEN_*
13.9.2010, 20:26
Спасибо,ребята ,все понял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.