Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Согласование ДГУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы


Paravan
Где треба согласование ДГУ?
Если точнее то в каких надзорных организациях?
Если можно то поподробнее, заранее спасибо
~Слава~
Цитата(Paravan @ 17.9.2010, 15:48) *
Где треба согласование ДГУ?
Если точнее то в каких надзорных организациях?
Если можно то поподробнее, заранее спасибо



С энергоснабжающей организацией на предмет как выполнено подключение к сети. Если допускается паралельная работа с сетью, то как это огранизавано. Если параллельная работа исключена то как обеспечиваются блокировки по невключению встречного напряжения от генератора.
При больших мощностях ДГУ в контейнере уличного исполнения необходимо согласовывать с архитектором района на предмет посадки ДГУ на генплане.
Какая мощность ДГУ?
Где планируете устанавливать?
Для какого объекта устанавливаете?
с2н5он
как уже было написано, если будете работать в сеть, то с сетевой организацией , а так Ростехнадзор, может быть Роспотребнадзор (самый улётный орган)
Гость
Цитата(с2н5он @ 17.9.2010, 17:04) *
как уже было написано, если будете работать в сеть, то с сетевой организацией , а так Ростехнадзор, может быть Роспотребнадзор (самый улётный орган)

А где написана обязательность согласования с Ростехнадзором?