Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как проверить (выбрать) сечение СИП 3?
Для начала - СИП-3 это провод :
1 –алюминиевый?
2- из НЕ термообработанного алюминиевого сплава?
3 - из термообработанного алюминиевого сплава?
Я принял 3-й вариант.
Условия :
СИП-3 1х50, длина 1300 м.
Ррасч.=70,3 кВт
Iрасч.=128,1 А
Точно не по экономической плотности! В ПУЭ я ничего не нашёл (видимо плохо искал).
В «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-20 кВ С ЗАЩИЩЕННЫМИ ПРОВОДАМИ (ПУ ВЛЗ 6-20 кВ)» Срок действия с01.01.99 по 01.01.2004!!!!
Говорится : 4.6. Выбор сечения провода ВЛЗ по длительно допустимому току перегрузки следует выполнять с учетом требований главы 1.3 ПУЭ-98 применительно к техническим характеристикам защищенного провода.
4.7. Выбранное сечение провода ВЛЗ должно быть проверено по условиям нагрева токопроводящей жилы и защитной оболочки при коротких замыканиях.

В главе 1.3 ПУЭ-7 ничего не говорится о выборе и проверке ВЛЗ!
Но по таблице 2.5.5 минимальное сечение 50мм2. Его и принял. Посчитал потери на этом участке.
Какие ещё расчёты нужны? Ток однофазного и 3-х фазного КЗ в конце линии? (зачем? Для проверки срабатывания МТЗ на питающей ТП? ) можно обойтись без расчёта тока?
(Если можете выслать что-то почитать, буду признателен, моя почта boom007@mail.ru)