Fanatik_FS
Здравствуйте еще раз.
Сегодня произошла такая ситуация: в пилот, от котого работает компьютер были подключены зарядка батареи для дрели (60Вт) и утюг (2400Вт) - через некоторое время сработал вот этот выключатель: Выключатель дифференциальный ВД 1-63 (УЗО)
Но в описании написано, что в нем нет защиты от перегрузок...
Рядом с ним стоят автоматы на розетки, лампы и плиту - по-моему они должны отключать при перегрузках, а не УЗО..
Почему так могло произойти? Может где утечка и перегрузка сделала ее более ощутимой для УЗО? Или перегрузка, привела к неправильному срабатыванию УЗО из-за возникшей погрешности?
Что можно сделать, чтобы выявить причину?
Roman D
А заземление есть? Сколько проводов в розетке?
Fanatik_FS
Цитата(Roman D @ 17.10.2010, 5:57) *
А заземление есть? Сколько проводов в розетке?


да, это новый дом, 3 провода.
S-cream
Я бы проверил все контакты в щитке и розетке для начала. Слабый контакт может вызвать срабатывание УЗО без срабатывания автоматов.