Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался.



Таблица 38

Количество операций при испытании контакторов и автоматов
многократными включениями и отключениями

Операция_______Напряжение оперативного тока, % от номинального___Количество операций

Включение______________________________90____________________________________5
Включение и отключение_________________100___________________________________ 5
Отключение_____________________________80____________________________________10
Гость_ez81_*
отключится при 0,8 u ном ( если нет выдержки по времени)
gomed12
Цитата(Артем Тольятти @ 18.10.2010, 19:39) *
Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался.

1. При 90% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не отпускает магнитную систему, а минимальный расцепитель не выбивает АВ.
2. При 80% Uн катушка контактора при вкл.-откл 5 раз не включается (не удерживает магн. систему), а минимальный расцепитель выбивает АВ.
3. При 100% Uн катушки контактора и минимального расцепителя при вкл.-откл 5 раз должны функционировать нормально.
Артем Тольятти
спасибо!