Подскажите, можно ли подключить счетчик так, как показано на схеме? Чтобы вводной автомат стоял перед счетчиком? Судя по ПУЭ 7.1.65 автомат защиты после счетчика не требуется.Или я не прав?
savelij®
21.10.2010, 15:31
Можно, как нарисовано на схеме. Ничего запретного тут нет.
Только...
- Вы уверены, что Меркурий обойдётся без нулевого провода?
- Несколько необычное обозначение дифавтомата, обычно через него идут два провода.
Stephan_zp
21.10.2010, 15:38
То что обведено будет принимать и пломбировать энергонадзор, поэтому там делать нужно только по согласованному проекту. А вот дальше возможны варианты. Я бы дома на розетки комнаты 6 амперный автомат не ставил - утюг или фен включил, автомат выбил. Но лучше это решать на месте с грамотным электриком.
N необходимо переключить до дифа.