Цитата(Александр0384 @ 23.10.2010, 8:53)

ЗДравствуйте!
у меня такой вопрос можно ли подключить сварочный аппарат (трансформаторный?!) на 200А к бензогенератору на 9 кВт? и второй вопрос: возможно ли подключить понижающий трансформатор на 36В к бензогенератору?
Спасибо!
Какой у вас сварочный?
Если инвертор то думаю вполне возможно. Если трансформатор или выпрямитель то смотря какой.
Должен быть некоторый запас по мощности, поэтому сварочный должен потреблять меньше этих 9 кВт. Модель сварочного аппарата?
Понижающий трансформатор подключать можно, только не превышайте мощность в 9 кВт.
С уважением
tesla77.7