Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка УЗО
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Ward
Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами? и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
заранее спасибо!
с2н5он
не запрещается
хуже не будет если поставите
Гость
Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 17:30) *
не запрещается
хуже не будет если поставите

Торопитесь.
бывает и запрещается
Бывает и хуже.

Нет информации доп информации. чтобы ответить.
haramamburu
А чего торопиться? Розетка - не есть силовое, и поэтому от ЩО можно. А насчет установки УЗО - нужно, смотрим ПУЭ ... установка в розеточные группы и бла бла бла
Гость
Цитата(haramamburu @ 25.10.2010, 18:34) *
А чего торопиться? Розетка - не есть силовое, и поэтому от ЩО можно. А насчет установки УЗО - нужно, смотрим ПУЭ ... установка в розеточные группы и бла бла бла

А может все таки посмотрим в ПУЭ, а уж потом бла-бла-бла.
haramamburu
Ну вот и посмотрите, мне то не надо.
Гость
Цитата(haramamburu @ 25.10.2010, 19:06) *
Ну вот и посмотрите, мне то не надо.

Посмотрел. На вскидку:

7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту "саунах"), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

7.1.74. В зоне действия УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.

7.1.76. ……….
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
……………..

7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.

7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

и т.п....

Вот тако бла-бла-бла icon_biggrin.gif
с2н5он
вопрос почитайте
Ward
Розетки будут установлены в венткамерах
с2н5он
тогда продолжим - для чего розетки?
Гость
Цитата(с2н5он @ 25.10.2010, 22:39) *
вопрос почитайте

Да прочитал, прочитал. С вашим ответом получается следующее:
Вопрос: Здраствуйте. Столкнулся с такой проблемой, надо установить 3 розетки, вот и подумал запитать их от ОЩВ, не запрещается нормативными документами?
Ваш ответ: не запрещается
Продолжение вопроса: и если не запрещается то надо ли устанавливать УЗО?
Ваш ответ: хуже не будет если поставите.

Мнение о торопливости при ответе на поставленный вопрос не изменились. Были приведены часть вариантов запретов и когда будет хуже. Что не так?
Cvbn
торОпитесь или торопИтесь
Гость_Дмитрий_*
В чём проблема? General Electric Red Line как раз адаптированы под эти цели. А вот УЗО поставить всё-таки надо.
Гость
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 19:20) *
В чём проблема? General Electric Red Line как раз адаптированы под эти цели. А вот УЗО поставить всё-таки надо.

НЕ понятно, что адаптировано и под чего? А почему УЗО все-таки надо?
Cvbn
В ПУЭ установка УЗО при разных условиях и разных электроприемниках РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНА или ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Говорить что надо или нужно, не зная для чего розетки, я бы не стал...
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Гость @ 26.10.2010, 19:25) *
НЕ понятно, что адаптировано и под чего?

Розетки Red Line адаптированы под монтаж на DIN-рейку

Цитата
А почему УЗО все-таки надо?

Дело в том, что в электроприборе может не выполняться нормальное выравнивание потенциалов или отсутствовать заземление вообще. А у приборов типа стиральной машины может коротить на землю меньше 0,5 Ампера. Видел на стройка 50-метровые удлинители-катушки с кабелем 3х1,5? Там провод заземления абсолютно бесполезен, при утечке на землю на корпусе будет опасный для человека потенциал. Поэтому и надо УЗО. А в странах ЕС на все розетки без исключения должно быть УЗО не превышающее 30 мА.
с2н5он
Цитата(Гость @ 26.10.2010, 13:57) *
Да прочитал, прочитал. С вашим ответом получается следующее:

вопрос был можно ли запитать розетки от ОЩВ и нужно ли УЗО, Вы же почему то начали писать о том где можно ставить розетки и где обязательно УЗО, если на последнюю часть вопроса Вы ответили, то на первую (как я предположил более важную для спрашивающего) нет

Цитата(Ward @ 26.10.2010, 2:52) *
Розетки будут установлены в венткамерах

более подробно можно - что за венткамеры
Гость_Дмитрий_*
"жизненно-важные приборы" подключаются ну никак не через розетки, а через специальные транзитные клеммы. Поэтому УЗО на розетки всё-таки лучше поставить. В Европе все розетки без исключения должны быть подключены через УЗО
Гость
Цитата(с2н5он @ 26.10.2010, 22:18) *
вопрос был можно ли запитать розетки от ОЩВ и нужно ли УЗО, Вы же почему то начали писать о том где можно ставить розетки и где обязательно УЗО, если на последнюю часть вопроса Вы ответили, то на первую (как я предположил более важную для спрашивающего) нет

1. Ветка "для чайников".
2. Прежде чем подключать куда либо, сперва выясни можно ли вообще монтировать icon_biggrin.gif
3. Вот и у вас появились новые вопросы, потому и просил не торопиться.
4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветовать посмотреть п.1.7.80.
Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Пока информации дано мало, поэтому диагноз ставить рановато icon_wink.gif
Гость_Дмитрий_*
Цитата
4. Для рекомендующих УЗО можно еще посоветовать посмотреть п.1.7.80.

Я бы строго порекомендовал поинтересоваться, что подключается через schuko-розетку (и само подключение такой розетки), а что через транзитные клеммы.
Ward
розетки для переносного электроинструмента, освещения, никакого стационарного оборудования не предусматривается, венткамеры расположены в гараже-стоянке на промысловом объекте, туда раз в год заглядывают, но когда заглядывают просят розетки)
Cvbn
Цитата(Ward @ 27.10.2010, 3:21) *
розетки для переносного электроинструмента, освещения, никакого стационарного оборудования не предусматривается, венткамеры расположены в гараже-стоянке на промысловом объекте, туда раз в год заглядывают, но когда заглядывают просят розетки)


ПУЭ 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Гость
Цитата(Ward @ 27.10.2010, 3:21) *
розетки для переносного электроинструмента, освещения, никакого стационарного оборудования не предусматривается, венткамеры расположены в гараже-стоянке на промысловом объекте, туда раз в год заглядывают, но когда заглядывают просят розетки)

А что за щит ОЩВ, какая нагрузка присоединена?
с2н5он
можно с ОЩВ, УЗО нужно, и номиналы автоматов посмотрите
Ward
Цитата(Гость @ 27.10.2010, 18:54) *
А что за щит ОЩВ, какая нагрузка присоединена?

ОЩВ-6, 4 лампы накаливания по 100 вт, и три розетки 10А

Гость
Цитата(Ward @ 28.10.2010, 11:50) *
ОЩВ-6, 4 лампы накаливания по 100 вт, и три розетки 10А

На вводе в ОЩВ или выше к источнику питания имеются еще УЗО? если имеются, то какие характеристики?
Ward
нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?
Гость
Цитата(Ward @ 29.10.2010, 12:21) *
нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?

про характеристику автомата установленного выше пока не спрашивал. Хотя и этот параметр знать необходимо.
А спрашивал для проверки соблюдения ПУЭ п. 7.1.73. (при наличии второго УЗО, установленного выше)
При установке обязательно проверьте соблюдение п.7.1.75., 7.1.76., 7.1.79, 7.1.82., 7.1.83. ПУЭ.
Возможно глава 7.1 не распостраняется на ваш промысловый объект, но пункты "рабочие".
Вентиляция в гараже-стоянке выполняет совсем не маловажную роль, а порой и роль защиты жизни и здоровья людей.
Мои предположения: Из полученной информации имеем гараж-стоянку, внутри которого установлена вентиляционная камера.
от ОЩВ запитаны 4 лампы по 100кВт и три розетки (скорее всего в самой камере). Раз в год в ваш гараж залетает бригада, которая вероятнее всего занимается ремонтами автотехники (иногда это сами водители ремонтируемых машин). Раз тех упомянутых трех розеток не хватает, подключает все и вся не разбирая опасно это или нет. Активно пользуют переносные светильники, переносной электроинструмент, не говоря уже о всевозможных разного качества переносках. Конечно же УЗО будет в данном случае не лишним, но боюсь оно вам окажет и медвежью услугу. Возможны частые отключения, а если все розетки будут на одном УЗО, то вероятность отключений возрастает. Думаю ремонтнику, который находится под автомобилем не очень приятно будет находится под автомобилем, когда в самый ответственный момент исчезнет свет переносного светильника.
Для целей подключения оборудования для ремонта я бы лучше организовал свой самостоятельный щиток. Для переносных светильников использовал организовал бы розетки на напряжение не более 12В., а на штепсельные розетки УЗО на разные группы.
haramamburu
Цитата(Ward @ 29.10.2010, 12:21) *
нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?

Влияет - на флуд Гостя, последующие вопросы будут про цвет проводов, поверка АВ и т.д.
Гость
Цитата(haramamburu @ 29.10.2010, 19:11) *
Влияет - на флуд Гостя, последующие вопросы будут про цвет проводов, поверка АВ и т.д.

Не забегайте вперед, а на счет Флуда, то это для тех, кто бла бла бла icon_biggrin.gif
Ward
спасибо всем за участие!. все верно Гость, но вот розетки на 12В - это трансформатор, а денег жмет сметный отдел, на счет розеток в венткамерах, то они будут использоваться только для работ в венткамерах, розетки и освещение непосредственно стоянки запитано совсем от другого ПР.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.