уважаемые проектировщики! поскажите пожалуйста, в доме 6 подъездов, в каждом подъезде лифт. как правильно осуществить подключение если управление лифтами осущ-ся из эл.щит нах-ся на 1-м этаже? обычно мы делаем так: в ВРу 2 распред.панели он каждой ведем линию до АВР далее после АВР устанавливаем ВРУ на лифт.и уже от лифтового ВРУ производим разводку до каждого подъезд по подвалу. вот в чем вопрос? в лифтовом ВРУ мы поизводим разводку от одной распред.панели это правильно? просто я путаюсь в связи что не более 4-х лифов на одной линии, к нам это относится???? пож-та подскажите...
Гость_Дмитрий_*
А вот и неправильно. АВР обычно идёт с ветряков и прочих маломощных перделок, поэтому 4 литфта с их пусковыми токами никак не пойдут.

По-правильному будет из главного щита на АВР и из АВР на центр контроля подъёмником или проще "лифтовый щит".
andrey357
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 26.10.2010, 20:35) *
АВР обычно идёт с ветряков и прочих маломощных перделок,
По-правильному будет из главного щита на АВР и из АВР на центр контроля подъёмником или проще "лифтовый щит".


честно говоря, если имеется в виду АВР в смысле автоматическое включение резерва - то и на больших подстанциях есть такие штуки.

У автора топика:
у нас обычно после АВР идет панель электроснабжения I категории: лифты, пож. насосы, аварийное освещение и т.д. Счетчик отдельный- тариф другой.

Стукни в личку - поищу проект