Привет всем. Подскажите на основании чего инспектор энергонадзора требует установки защитных барьеров в камерах трансформаторов (10/3 кВ), в моем случае трансы 7500,1000,10000кВа в камерах расстояние до открытых токоведущих частей около 3 м (как видите вполне достаточное п 1.3.3 ПОТ) он ссылается на ПУЭ п. не указывает. Если этот выполнить оперативники не будут осматривать по п. 1.3.6 тех же ПОТ. А они трансы имеют свойство истекать маслом, зарастать тополиным пухом, издавать характерные звуки внутренних повреждений и т.д... Короче вы поняли. Подскажите как решить эту проблему, заранее спасибо.
с2н5он
требование ПУЭ п. 4.2.29
AlexRU48
Цитата(с2н5он @ 26.10.2010, 22:33) *
требование ПУЭ п. 4.2.29

Это понятно, есть еще 4.2.240. Двери (ворота) камер трансформаторов должны быть выполнены в соответствии с 4.2.93. Непосредственно за дверью камеры допускается устанавливать на высоте 1,2 м барьер (для осмотра трансформатора с порога, без захода в камеру). Так что я с порога могу увидеть если маслоуказатель с противоположной стороны, а в лучшем случае смотрит в торец камеры на высоте 3м. Кстати, расстояние от радиатора маслоохладителя до ворот не больше 0,7-1м в некоторых камерах. Так как не нарушит п. 5.3.26 ПТЭЭСС в этом случае, в чем будет заключаться осмотр если ничего не видно, а зайти по 1.3.6. ПОТ НЕЗЯ...
Да и вот что не менее интересно, вспомним 4.2.226. К газовым реле трансформаторов должен быть обеспечен безопасный доступ для наблюдения и отбора проб газа без снятия напряжения. Для этого трансформаторы, имеющие высоту от уровня головки рельса до крышки бака 3 м и более, должны снабжаться стационарной лестницей.
А что нам говорит ПОТ 4.8.2. Отбор газа из газового реле работающего трансформатора (реактора) должен выполняться после разгрузки и отключения трансформатора (реактора).
Было лет 10-20 назад письмо циркуляр номер не помню, но есть которое еще тогда нам не разумным запрещало отбирать пробы газа из газового реле, а на практике что...
И еще на закуску п. 5.3.22ПТЭЭСС "... отобран газ из реле для анализа и проверки на горючесть. В случае, если газ горючий или в нем обнаружены продукты разложения изоляции, трансформатор должен быть немедленно отключен". НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО КАК ЭТО ВСЁ ПИСАЛОСЬ
gomed12
Требования установки барьера предъявляются для соблюдения мер безопасности для лиц единолично осуществляющих обход некомплектных РУ, ТП оперативниками с постоянным дежурством ежесуточно, без постоянного дежурства раз в месяц.
Такие ЭУ монтируются таким образом, чтобы можно было визуально наблюдать за внешним видом оборудования, уровнем и температурой масла, отсутствием течи масла, коронирования, за состоянием освещения, могут быть и другие мероприятия в зависимости от местных условий.
"Обходчики" не имеют права производства работ, они лишь фиксируют состояние.
А барьер устанавливают обычно на пороге трансформаторной ячейки и определяет границу, которую с учетом местных условий и безопасных расстояний, переходить "обходчику" нельзя. Ответственный за ЭХ может передвинуть его в удобное для наблюдения место.
AlexRU48
Цитата(gomed12 @ 27.10.2010, 8:44) *
Такие ЭУ монтируются таким образом, чтобы можно было визуально наблюдать за внешним видом оборудования, уровнем и температурой масла, отсутствием течи масла, коронирования, за состоянием освещения, могут быть и другие мероприятия в зависимости от местных условий.
"

К сожалению, в моем случае в камере трансформатора не достаточно места чтобы из за барьера увидеть что либо. Необходимо открыть ворота камеры целиком, (высота ворот около 5м) если открыть можно и одному если очень захотеть, а вот закрыть только вдвоем (обходы делать 2-3 человека?).
Да ЭУ монтируются по уму(должны), но живем мы с тем что имеем...
gomed12
Обходы обычно выполняют в темное время суток для наблюдения за возможным коронированием, обходчика необходимо снабдить мощным переносным источником света.
Гость
Цитата(AlexRU48 @ 27.10.2010, 16:07) *
К сожалению, в моем случае в камере трансформатора не достаточно места чтобы из за барьера увидеть что либо. Необходимо открыть ворота камеры целиком, (высота ворот около 5м) если открыть можно и одному если очень захотеть, а вот закрыть только вдвоем (обходы делать 2-3 человека?).
Да ЭУ монтируются по уму(должны), но живем мы с тем что имеем...

В труднодоступных местах в камерах трансформаторов на стене под опеделенным углом устанавливаем зеркальце. Осмотр производится без захода за барьер.