yurikon
Здравствуйте!
Для нереключения негрузки с сети на генератор использую
Контактор ESB24-22 SSTGHE3291302R0006 модульный 220В 24А 2з+2р (ABB).
После контактора стоит три Диф автомата.
Скажите, пожалуста, нужен-ли автомат перед контактором
и отдельный автомат на его обмотку? Где-то слышал, что контактор сам работает как автомат...

Заранее благодарен, Юрий.


Joker
Контактор сам не работает как автомат. Только в случае совместного использования с тепловым реле может защищать от перегрузки. От короткого замыкания защищает опять же термореле, но вот время срабатывания необходимо проверять по величине тока КЗ и ампер-секундной характеристикой теплового расцепителя реле.
Автомат перед контактором обычно защищает и катушку контактора, и силовую цепь, если вся "вторичка" представлена только этой катушкой.
DmitriyMon
Автомат питания для катушки контактора должен быть гораздо ниже по току, если говорить о защите катушки, даже если обмотка превратится в НЕГРА, быстрей перегорит обмоточный провод, чем сработает автомат на 24 или 32А.
Цитата(Joker @ 1.11.2010, 12:30) *
.....Автомат перед контактором обычно защищает и катушку контактора, и силовую цепь....

Правильно мыслит Юрий, для защиты цепи управления надо ставить отдельный автомат слаботочный или плавкий предохранитель, если катушка одна.
А ставить автомат защиты или предохранители перед любым коммутационным прибором вообще надо взять за правило. Иностранцы на своё оборудование, сначала ставят предохранители, а сразу за ними автоматы, если эта цепь силовая.